Сообщение #1 : 27 Октября 2020 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, делаю ЭО. Какие светильник выбрать простые или взрывозащищенные? Категорию помещения В3 по СП, П2а по ПУЭ.
Максим R
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 27 Октября 2020 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

Категорию помещения В3
данное категорирование не используется для выбора  исполнения оборудования
оно для
123 ФЗ
Цитата
Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара в зданиях, сооружениях и помещениях.

вам нужна
123ФЗ
Цитата
Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон применяется для выбора электротехнического и другого оборудования по степени их защиты, обеспечивающей их пожаровзрывобезопасную эксплуатацию в указанной зоне.


П2а по ПУЭ.
не менее IP23 ( по ПУЭ), простые

чтобы идти на взрывозащищеность нужно  соответствующую классификацию помещения или зоны иметь см статья 19 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 423.1325800.2018. "Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах"


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Maka
*
Участник форумов

ashepkov.com
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Октября 2020 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

добавлю...
"Для помещений, отнесенных к пожароопасным зонам П-IIа, должны быть использованы светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла." (ПУЭ 6.6.5)

Инженер-светотехник, дизайнер-архитектор (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Октября 2020 года, 23:03
(ссылка на это сообщение)

"Для помещений, отнесенных к пожароопасным зонам П-IIа, должны быть использованы светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла." (

Но это не точно ( с)  [улыбка]
КираЭл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Октября 2020 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

Какие требования должно быть к кабелю,  к данной категории ?
Какой кабель выбрать
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Октября 2020 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

К кабелям, прокладываемых в пожароопасных зонах,каких-то доп. требований не предъявляется. Выбирайте в соответствии со способом прокладки и назначением

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Ольга Белова
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Января 2021 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

"Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон применяется для выбора электротехнического и другого оборудования по степени их защиты, обеспечивающей их пожаровзрывобезопасную эксплуатацию в указанной зоне".
По этому вопросу можно проконсультироваться у производителей продукции, если в бумагах не можешь разобраться. Мы работаем с "ТЭНС", как раз нужны были светильники для пожароопасного объекта. В итоге для части помещений подошли пожаробезопасные, а в другие нужно было устанавливать взрывозащищенные/

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Июня 2021 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)


"Для помещений, отнесенных к пожароопасным зонам П-IIа, должны быть использованы светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла." (ПУЭ 6.6.5)



это требование распространяется не на все светильники

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Олег Михайлов
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Июля 2021 года, 06:36
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Мы работаем с "ТЭНС", как раз нужны были светильники для пожароопасного объекта.

ТЭНС вообще ребята нормальные. Стабильное качество. У них самый большой ассортимент специализированных светильников (в том числе пожаробезопасных).

Инженер (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 580, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines