есть такое
М788-1091 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
5.9. Не следует предусматривать установку в конце линии (на вводе в шкаф управления, в силовой распределительный
пункт, в щит станций управления и т.п.) аппарата, дублирующего аппарат защиты головного участка линии. В конце такой
питающей линии следует предусматривать аппарат, в основном рубильник, для возможности отключения распределительного
устройства. Такой аппарат на вводе цехового распределительного устройства разрешается не предусматривать в тех случаях,
когда легко доступен для отключения аппарат головного участка питающей линии.
Автоматический выключатель вместо упомянутого рубильника разрешается устанавливать на вводе цехового
распределительного устройства только при выполнении питания этого устройства глухим ответвлением от магистрали
(шинопровода) или в тех случаях, когда такой выключатель необходим для осуществления АВР.
Не следует допускать применение автоматических выключателей без расцепителей максимального тока в качестве
неавтоматических выключателей вследствие их большой стоимости и низкой динамической устойчивости к токам короткого
замыкания (КЗ).
8. Управление силовыми электроустановками
8.1. Системы управления силовыми электроустановками, как правило, должны обеспечивать централизацию управления и
полное или частичное сокращение дежурного персонала.
8.2. При возможности следует предусматривать автоматизацию электроустановок, обеспечивающую их работу без
постоянного дежурного персонала с централизованным контролем и управлением.
8.3. Могут иметь место следующие виды управления электроустановками:
- местное управление (МУ) с помощью аппаратов местного управления, расположенных вблизи технологических
механизмов;
- дистанционное управление (ДУ), при котором управление всеми механизмами осуществляется оператором с
дистанционного пульта управления (ДПУ). При ДУ местное управление разрешается при его выборе оператором на ДПУ;
- дистанционное автоматизированное управление (ДАУ), характеризуемое вводом команд оператором (избирание режима,
пуск, останов), автоматической обработкой команд технологических датчиков, централизованным контролем работы установки
на ДПУ;
- дистанционное групповое управление (ДГУ), при котором предусматривается режим опробования отдельных
механизмов с поста управления данной группы.
Все силовые электроустановки должны иметь МУ.
В технически обоснованных случаях допускается кроме МУ иметь местное сблокированное управление (см. раздел 9).
8.4. Элементной базой управления могут быть релейно-контактные аппараты, бесконтактные устройства автоматики,
программируемые контроллеры (ПК).
а еще на вводе в здание по хорошему должен ставить аппарат управления и если нужно защиты - для отделения внешних сетей и внутренних- для "промки" что то такого не найду обязательного а вот в главе 7.й ПУЭ для "не промки" это обязательно н
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.