АУПТ покрасочно-сушильной камеры для автомобилей. Газовое или порошковое?

Количество просмотров - 2402
(ссылка на эту тему)
Андрей Афанасьев
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Октября 2020 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Хотелось бы услышать советы по поводу оборудования камеры покраски и сушки автомобилей системой АУПТ, а также обязательность (или необязательность) оборудования системой АУПТ помещения в котором размещается эта камера.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Октября 2020 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

Вам надо в первую очередь изучить этот документ
https://takir.ru/wp-content/uploads//2020/09/sp_perechen_sps_aupt_prikaz_mchs_rossii_-_539_ot_2_0_07_2020-2.pdf
вступающий в силу с марта 2021 года

----- добавлено 30 Октября 2020 года, 17:08 -----
Окрасочные камеры с применением ЛВЖ и ГЖ
Сушильные камеры (кроме камер с влажностью внутреннего воздуха свыше 60% при температуре свыше 24 °С)
Помещения для обслуживания автомобилей По «СП 364.1311500.2018. Свод правил. Здания и сооружения для
обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности»


----- добавлено 30 Октября 2020 года, 17:11 -----
7.2.2 Автоматическим пожаротушением должны быть оборудованы складские помещения для хранения автомобильных шин, смазочных материалов площадью 200 мСП 364.1311500.2018 Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности и более.
Вобщем пока не видно оснований для АУПТ, а камеры промышленного производства должны оборудоваться АУПТ прямо на заводе

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Андрей Афанасьев
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Ноября 2020 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, что порекомендовали изучить (а то как-то поверхностно смотрел на этот документ, проектировал очевидные помещения), на данный момент ещё СП5 (приложение А), хотя это сути не меняет. Ничего нового в отношении сушильной камеры. Я тоже так думал, что раз сушильные камеры выпускаются на заводе и по СП5, независимо от типа, должны оборудоваться АУПТ, то они должны уже в комплектной поставе, включать в себя это оборудование. Но, полазив по Интернету и заглянув на сайты производителей, не обнаружил нигде упоминания на АУПТ.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Андрей Афанасьев
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Ноября 2020 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

По-большому счету, меня больше интересует (Г)ОТВ. Хотя я больше склоняюсь к ГОТВ, как к более эффективному и безвредному (для технологического процесса). Да цена побольше, но и ущерб (в случае срабатывания) существенно ниже. С оборудованием вроде определился С2000-АСПТ (оборудование АПС строится на Болиде), модули МИП (или им подобные), линейные тепловые извещатели. Если кто-то аргументирует другое решение, с огромной благодарностью выслушаю. Поскольку одна голова хорошо, а когда много еще лучше...

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Ноября 2020 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

Газовое конечно лучше

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alextal
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Декабря 2020 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

Газовое конечно лучше

Так Андрей Афанасьев и собирается делать газовое тушение (
я больше склоняюсь к ГОТВ
).
Это запуск системы пожаротушения он собирается организовать от линейных тепловых на МИП.
Решение  хорошее. Единственное - достаточно дорогое... Но если Заказчик не против...
Только обратите внимание на параметр негерметичности для защищаемого помещения...
Запрещается применение установок:
а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы генераторов;
б) помещениях с большим количеством людей (50 человек и более).

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1887, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Август, Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines