Сообщение #1 : 02 Ноября 2020 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Помогите пожалуйста. Работали у частника, строили баню. Попросил установить на крыльцо дома греющие дорожки. Соединили, подключили к сети 220 В, на отдельный автомат. Включаются они самостоятельно при выпадении осадков и образовании гололеда. Кто-нибудь сталкивался с такими? Так же заказчик хочет установить к ним датчик осадков. Подскажите какой лучше приобрести и возможно ли это технически? (фото дорожек прикрепляю)
1.jpg
 
* 1.jpg
(1257.75 Кб, 1350x1800)  [скачать]  [загрузок: 106]

Строитель (частник) (Яровое, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Ноября 2020 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

Они может включаются по принципу системы электрообогрева кровли через специальный регулятор? Тогда можно сделать управление и по датчику воды, и по датчику осадков, и по температуре.

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Водик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Ноября 2020 года, 18:51
(ссылка на это сообщение)

Реально это все. Проект вам надо сделать небольшой по хорошему. Рассчитать токи, мощности, установить УЗО обязательно, а не один вводной автомат. Ну и естественно регулирующий прибор типа РТМ-2000 с блоком питания для датчика осадков. раз собираетесь его ставить, Регулятор будет работать от датчиков осадков, влажности и температуры и выдавать сигнал на включение-выключение контактора или пускателя и соответственно нагревательных элементов ступеней. Как-то так по нормальному вроде.

Инженер (Энгельс, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Ноября 2020 года, 19:40
(ссылка на это сообщение)

А что дает здесь датчик осадков? Включает обогрев дорожки во время дождя и снегопада? Зачем? Здесь больше внимания надо бы уделить безопасности. Что будет, когда герметичность соединений начнет нарушаться? Автомат может и не сработать, а фаза на ступеньках появится, особенно в сырую и дождливую погоду.

Директор (Королев, Россия)
Водик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Ноября 2020 года, 01:27
(ссылка на это сообщение)

Работу датчиков надо рассматривать в комплексе, а не индивидуально по каждому. Датчик осадков один не работает в системе электрообогрева. Но не об этом. Если читали внимательно-я указал, что в схему обязательно установка УЗО. Вообще-то самый оптимальный здесь вариант, судя по фотографии площадь обогрева менее 15м2, это регулирование работы системы электрообогрева с помощью терморегулятора ETR/F-1447 в комплекте c датчиком температуры окружающего воздуха ETR-744/99. Терморегулятор обеспечивает прямую коммутацию нагрузки 16А или 3500 ватт при 220В, что думаю вполне достаточно для данной площади обогрева. Так что получаем:
1. Вводной автомат
2. УЗО
3. Регулятор с датчиком температуры. (Регулятор надо выставить на температуру: tмин.=-15*, tмах=+5*. При других температурах работа системы электрообогрева становится неэффективной).
ПЫСЫ-осталось только схему нарисовать))))

Инженер (Энгельс, Россия)
Ulyashin 75
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Ноября 2020 года, 05:25
(ссылка на это сообщение)

Они может включаются по принципу системы электрообогрева кровли через специальный регулятор?
нет, они включаются сразу через вилку в сеть


----- добавлено 03 Ноября 2020 года, 05:28 -----
Здесь больше внимания надо бы уделить безопасности
в комплекте к клеммным коробкам идут металлические кожухи. Дорожки тоже герметично сделаны, вроде водонепроницаемые.


----- добавлено 03 Ноября 2020 года, 05:28 -----

Работу датчиков надо рассматривать в комплексе, а не индивидуально по каждому. Датчик осадков один не работает в системе электрообогрева. Но не об этом. Если читали внимательно-я указал, что в схему обязательно установка УЗО. Вообще-то самый оптимальный здесь вариант, судя по фотографии площадь обогрева менее 15м2, это регулирование работы системы электрообогрева с помощью терморегулятора ETR/F-1447 в комплекте c датчиком температуры окружающего воздуха ETR-744/99. Терморегулятор обеспечивает прямую коммутацию нагрузки 16А или 3500 ватт при 220В, что думаю вполне достаточно для данной площади обогрева. Так что получаем:
1. Вводной автомат
2. УЗО
3. Регулятор с датчиком температуры. (Регулятор надо выставить на температуру: tмин.=-15*, tмах=+5*. При других температурах работа системы электрообогрева становится неэффективной).
ПЫСЫ-осталось только схему нарисовать))))

ОК, спасибо огромное

Строитель (частник) (Яровое, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 526, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines