Подключение нагрузки 45 кВт к однофазной сети. Нормы, запрещающие подключение

Количество просмотров - 782
(ссылка на эту тему)
Elproekt 84
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Ноября 2020 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

Прошу помощи вот в таком вопросе: на объекте (заводские помещения) требуется запитать нагрузку 45 кВт (видеоэкран). Заказчик не имеет технической возможности на трех фазное подключение, соответственно хочет повесить все на одну фазу. Не могу найти норм запрещающих такой "финт". Но лично мне идея не кажется здравой, но документально доказать Заказчику что это плохая идея не могу. Он просит ссылаться на действующие нормы, либо делать как он хочет.

Есть ли какие ограничения? Про пункт 9.5 в СП-31-110-2003 г говорит - новый щит же будет однофазный - соответственно никакого перекоса, а в ВРУ от которого будет запитываться эта нагрузка, "оно построено еще в 80-е на перекос плевать...", к тому же зона ответственности проекта по его словам "вводной автомат нового щита".

Проектировщик ( ? , Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Ноября 2020 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

нет никаких ограничений только технические....при росте нагрузки однофазной растут  потери и токи....причем по идее нужно проверять всю сеть от  точки подключения данной сетевой ...нот тут зависит сочетания то какая нагрузка была и какая стала  ....а то если у вас щит куда цепляете  нагрузка была 15 кВт а вы накинули 45 на одну из фаз то и вводной автомат и кабель проверять и скорее всего менять придеться ну и  откуда они питаются также...все таки 45 кВт это + 200 А

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Ноября 2020 года, 22:01
(ссылка на это сообщение)

поддерживаю Максима R
проверка возможности подключения такой мощности обязательна и если позволяет питающая сеть, то 1-фазное питание возможно.
ведь в некоторых зданиях все нагрузки очень часто 1-фазные и предугадать реальное их потребление и симметричность нагрузки - трудновато.
но проверить возможность несимметрии тоже возможно.
в общем всё зависит от типа здания и характера нагрузок.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1530, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines