Пусковые токи двигателей. Пусковые токи асинхронного двигателя при пуске от ПЧ и УПП

Количество просмотров - 1118
(ссылка на эту тему)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Ноября 2020 года, 07:43
(ссылка на это сообщение)

Пуск АД (погружной насос) мощностью 90 кВт предполагается, в том числе, от ДГУ. Влияет ли на пусковые токи (мощность), потребляемые от сети, способ пуска АД от ПЧ или УПП? Выбор мощности ДГУ для АД всегда задача непростая, а на больших мощностях еще и велика цена ошибки.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Ноября 2020 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

пуск через софтстартер-УПП около 3Iн
через частотник на центробежном насосе вполне можно настроить пуск в пределах Iн или чуть больше, на объемнике скорей всего не получится.

Конструктор (Волгоград, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Ноября 2020 года, 06:28
(ссылка на это сообщение)

ну по ГОСТ Р 55006-2012. "Стационарные дизельные и газопоршневые электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия" электростанции трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в ненагруженном состоянии должны обеспечивать запуск асинхронного короткозамкнутого двигателя с кратностью пускового тока до 7  и  для двигателя в 90 кВт, мощность электроснатнции которая это обеспечит номинальная - 150 кВт. это пункт 6.3.9


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Ноября 2020 года, 07:45
(ссылка на это сообщение)


... на объемнике скорей всего не получится.

Что такое "объемник"?

----- добавлено 05 Ноября 2020 года, 07:46 -----

ну по ГОСТ Р 55006-2012. "Стационарные дизельные и газопоршневые электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия" электростанции трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в ненагруженном состоянии должны обеспечивать запуск асинхронного короткозамкнутого двигателя с кратностью пускового тока до 7  и  для двигателя в 90 кВт, мощность электроснатнции которая это обеспечит номинальная - 150 кВт. это пункт 6.3.9

Спасибо.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Ноября 2020 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

Что такое "объемник"?

насосы по принципу действия: центробежные и
объемные: шнековые, поршневые, перистальтические...
у объемников значительный момент сопротивления на валу от нуля оборотов

Конструктор (Волгоград, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Ноября 2020 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, понятно.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Ноября 2020 года, 07:52
(ссылка на это сообщение)

Госсть
Грубо:
УПП 2,5-3,5 номинала
ЧП - 1,3-2
По самые по...
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Ноября 2020 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Если "в застое" простоял долго, то и прямым пуском от сети иной раз не стронешь.. ДГУ-ж сгорит!
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1508, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines