Узел соединения токоотвода и системы заземления. Варианты реализации соединения

Количество просмотров - 1643
(ссылка на эту тему)
Archi 3
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Ноября 2020 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте уважаемые проектировщики.
На прикрепленном скриншоте можно увидеть вариант соединения токоотвода с заземлителем через провод в ПВХ изоляции. Поэтому есть вопросы, подскажите кто знает пожалуйста:
- какая должна быть марка провода, который в земле;
- можно ли соединить токоотвод с заземлителем без провода, т.е. к стальной полосе через болтовой зажим;
- если да то можно ли обойтись без фасадной герметичной коробки (портит вид, громоздкая).
Снимок.PNG
 
* Снимок.PNG
(75.5 Кб, 807x506)  [скачать]  [загрузок: 216]

? (Харьков, Украина)
Александр ЭОМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Ноября 2020 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

1. ПВ3
2. Можно при соблюдении условий проведённой в табл. 3.1 СО 153-34.21.122-2003 (документ возможно устарел, я не слежу за НД РФ)
3. Можно установить смотровой колодец в земле, есть небольшие пластиковые, в месте соединения токоотвода с заземлителем, для проведения контрольных измерений параметров ЗУ. Либо использовать встраиваемую в стену коробку.

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Archi 3
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Ноября 2020 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

Цитировать

спасибо. а что есть соединить стержень, полосу и токоотвод таким образом (как на картинке) и замотать водоотталкивающей лентой?
1227119123_1227119123.jpg
 
* 1227119123_1227119123.jpg
(53.26 Кб, 640x640)  [скачать]  [загрузок: 207]

? (Харьков, Украина)
Александр ЭОМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Ноября 2020 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)


спасибо. а что есть соединить стержень, полосу и токоотвод таким образом (как на картинке) и замотать водоотталкивающей лентой?


Можно, но использовать только сертифицированные крепежные материалы. Все материалы, для молниезащиты, оцинкованные и не требуют дополнительных мероприятий от защиты воды.

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Ноября 2020 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

Моя любимая тема [смех]
а что есть соединить стержень, полосу и токоотвод таким образом (как на картинке) и замотать водоотталкивающей лентой?

А полоса у вас оцинкованная будет? Если да то можно ли гнуть по месту полосу после нанесения "горячего цинкования"? Если полоса не оцинкованная то можно ли её использовать для узла на картинке (что изготовитель пишет)?

Монтажник (Челябинск, Россия)
Archi 3
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Ноября 2020 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)



спасибо. а что есть соединить стержень, полосу и токоотвод таким образом (как на картинке) и замотать водоотталкивающей лентой?


Можно, но использовать только сертифицированные крепежные материалы. Все материалы, для молниезащиты, оцинкованные и не требуют дополнительных мероприятий от защиты воды.


конечно только сертифицированные. но то что оцинкованные материалы не требуют защиты от воды не знал, спасибо

? (Харьков, Украина)
Ingvarr
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Августа 2021 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня.
Проектируется монолит. В качестве молниеотвода - дополнительно проложенный прут 10 мм в пилонах. Предполагается вывод прута из пилона на 200 мм выше ур. грунта, к нему подключение контура заземления.
Тут строители спрашивают, для чего над землёй, а не под землёй. Ищу нормативы - чётких указаний не могу найти. Понимаю, что нужно выполнять замеры, контур должен быть обслуживаемым, где-то даже встречал что коррозия через закладную может уйти в арматуру. Но нигде не могу найти чётких указаний из нормативов. Может кто подскажет?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Августа 2021 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Понимаю, что нужно выполнять замеры, контур должен быть обслуживаемым, где-то даже встречал что коррозия через закладную может уйти в арматуру. Но нигде не могу найти чётких указаний из нормативов. Может кто подскажет?

ПУЭ 1.7.139 (140;142)

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Августа 2021 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

Предполагается вывод прута из пилона на 200 мм выше ур. грунта, к нему подключение контура заземления.

200 мм это зимой или летом?

Монтажник (Челябинск, Россия)
Ingvarr
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Августа 2021 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 1.7.139 (140;142)

Ну вот кроме того, что доступно для осмотра - ничего чётко нет. Причём ПТЭЭП п. 2.7 вроде как упоминает выборочное вскрытие грунта для осмотра.

Цитата
200 мм это зимой или летом?

Это всегда, от ур. грунта. Где-то в литературе узел для примера встречал, насколько помню.
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Августа 2021 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

Это всегда

интересно


Монтажник (Челябинск, Россия)
Ingvarr
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Августа 2021 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

Цитата
интересно

ну, уровень от грунта обычно же не меняется в зависимости от сезона [улыбка] Ну, или мало меняется.
Пообщался с коллегами "вживую" - все делают над ур. земли, от 0,2 до 0,4 м.
Вроде убедил конструкторов чтобы так делали, надеюсь архитекторы потом не проснутся и не скажут "а нам надо красиво а тут всё портит"
Но всё таки вопрос считаю для себя "открытым".
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Августа 2021 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Ну вот кроме того, что доступно для осмотра

Для осмотра и измерения. Этих требований достаточно для спора со строителями. Красоту можно обеспечить коробом окрашенным под здание. Хотя, знак заземления - должен быть.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Августа 2021 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

ну, уровень от грунта обычно же не меняется в зависимости от сезона

Обычно меняется, но не сильно. Интересней то, что у вас конец прута всегда в одном положении не зависимо от температуры прута и здания.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Ingvarr
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 17 Августа 2021 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

А вы думаете, вывод прута будет сильно "скакать" в зависимости от температуры? Прут проложен в монолите (в пилоне), выведен на высоте 0,2 м от ур. земли над ур. земли. Что с ним может случится со сменой времени года? Теперь вот мне тоже интересно стало. Т.к. я считаю, что ничего с ним не случится.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 601, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines