beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Меры безопасности в подстанции. Перегородка между трансформатором и шкафом с выключателем

Количество просмотров - 2190
(ссылка на эту тему)
Витя Tsoy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Ноября 2020 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

Добрый день,
у заказчика возник вопрос по перегородке между силовым трансформатором 10/0,69 кВ и шкафом с выключателем установленных в трансформаторной камере, разделенной сетчатым ограждением.
Мой ответ:
В соответствии с пунктами ПУЭ 7 изд.:
Размещение оборудования, защитные мероприятия.
4.3.21. Открытые полупроводниковые преобразователи, т. е. такие, которые имеют доступные для прикосновения части, находящиеся под напряжением, следует устанавливать только в электропомещениях. При этом преобразователи выше 1 кВ должны иметь сплошное или сетчатое ограждение высотой не менее 1,9 м. Ячейки сетки ограждения должны быть размером не более 25х25 мм. Двери ограждений должны иметь блокировку, отключающую преобразователь без выдержки времени как со стороны переменного, так и со стороны выпрямленного тока при открывании дверей.
Размещение оборудования, защитные мероприятия
4.3.24. При установке открытых преобразователей до 1 кВ на неизолированном полу в электропомещениях расстояния по горизонтали должны быть не менее:
1) от частей преобразователя, находящихся под напряжением, до заземленных ограждений, стен и т. п. со стороны, где не требуется обслуживание преобразователей, 50 мм;
2) от частей одного преобразователя, находящихся под напряжением, до заземленных частей другого преобразователя, заземленных ограждений, стен и т. п. со стороны обслуживания 1,5 м;
3) между заземленными частями разных преобразователей, а также от заземленных частей преобразователя до заземленных ограждений, стен и т. п. со стороны обслуживания 0,8 м;
4) между частями, находящимися под напряжением, разных преобразователей со стороны обслуживания 2,0 м.
Расстояния, указанные в п. 2-4, установлены из условия обеспечения захода обслуживающего персонала внутрь ограждений без снятия напряжения с преобразователей.
При установке открытых преобразователей выше 1 кВ в электропомещениях расстояния по горизонтали должны быть не менее:
от частей преобразователя, находящихся под напряжением, до ограждений, стен и т. п. со стороны, где не требуется обслуживание преобразователей: при напряжении 3 кВ - 165 мм, 6 кВ - 190 мм, 10 кВ - 220 мм;
между заземленными частями разных преобразователей, а также от заземленных частей преобразователя до ограждений, стен и т. п. со стороны обслуживания - 0,8 м; это расстояние установлено из условия обеспечения обслуживания преобразователя при отсутствии напряжения.

Все габариты в трансформаторных камерах выдержаны!

Ответ заказчика:
В данном проектном решении в одном помещении с двумя входами (камеры силовых трансформаторов Т-3 и Т-4) находится электрооборудование разного напряжения – силовой трансформатор Т-3 и Т-4 10/0,69 кВ 800 кВА и шкафы ШВ-3 и ШВ-4 на напряжение 0,69 кВ с автоматическими выключателями 3QF и 4QF и Z-конвекторами, требующее обслуживания без отключения. Силовые трансформаторы применены в открытом исполнении без защитного кожуха.
В связи вышеизложенным предлагаем выполнить стальную защитную стенку без двери с соответствующим требованиям ПУЭ пределом огнестойкости и требованиям по расстояниям для безопасного обслуживания.
выкопировка из проекта.png
 
* выкопировка из проекта.png
(132.58 Кб, 1059x689)  [скачать]  [загрузок: 835]

Инженер (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Ноября 2020 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

Неохота копать нормы, тем более Вы их частично привели. По-опыту, считаю, что сетки достаточно. Это  недоступное электропомещение, без дела никто на открытые изоляторы 10 кВ не полезет. Это разъединители рекомендуют прикрывать экраном при ручном местном включении.
Есть комплектные РУ-0,4, где ячейки 0,4 пристыковываются вплотную к тр-ру 6/0,4. Правда ввод и вывод там прикрыты кожухами.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Владимир-Ф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Ноября 2020 года, 20:57
(ссылка на это сообщение)

Трансформаторы 6/0.4кВ масляные?

Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Витя Tsoy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Ноября 2020 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

трансформаторы 10/0,4 кВ, сухие

Инженер (Москва, Россия)
Владимир-Ф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Ноября 2020 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)


трансформаторы 10/0,4 кВ, сухие

Заказчик не обосновывает своё замечание пунктом ПУЭ/НТП 
(проще не спорить,  а вместо сетки заложить лист стальной оцинкованный 1мм)

Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1608, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines