Витя Tsoy
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день, у заказчика возник вопрос по перегородке между силовым трансформатором 10/0,69 кВ и шкафом с выключателем установленных в трансформаторной камере, разделенной сетчатым ограждением. Мой ответ: В соответствии с пунктами ПУЭ 7 изд.: Размещение оборудования, защитные мероприятия. 4.3.21. Открытые полупроводниковые преобразователи, т. е. такие, которые имеют доступные для прикосновения части, находящиеся под напряжением, следует устанавливать только в электропомещениях. При этом преобразователи выше 1 кВ должны иметь сплошное или сетчатое ограждение высотой не менее 1,9 м. Ячейки сетки ограждения должны быть размером не более 25х25 мм. Двери ограждений должны иметь блокировку, отключающую преобразователь без выдержки времени как со стороны переменного, так и со стороны выпрямленного тока при открывании дверей. Размещение оборудования, защитные мероприятия 4.3.24. При установке открытых преобразователей до 1 кВ на неизолированном полу в электропомещениях расстояния по горизонтали должны быть не менее: 1) от частей преобразователя, находящихся под напряжением, до заземленных ограждений, стен и т. п. со стороны, где не требуется обслуживание преобразователей, 50 мм; 2) от частей одного преобразователя, находящихся под напряжением, до заземленных частей другого преобразователя, заземленных ограждений, стен и т. п. со стороны обслуживания 1,5 м; 3) между заземленными частями разных преобразователей, а также от заземленных частей преобразователя до заземленных ограждений, стен и т. п. со стороны обслуживания 0,8 м; 4) между частями, находящимися под напряжением, разных преобразователей со стороны обслуживания 2,0 м. Расстояния, указанные в п. 2-4, установлены из условия обеспечения захода обслуживающего персонала внутрь ограждений без снятия напряжения с преобразователей. При установке открытых преобразователей выше 1 кВ в электропомещениях расстояния по горизонтали должны быть не менее: от частей преобразователя, находящихся под напряжением, до ограждений, стен и т. п. со стороны, где не требуется обслуживание преобразователей: при напряжении 3 кВ - 165 мм, 6 кВ - 190 мм, 10 кВ - 220 мм; между заземленными частями разных преобразователей, а также от заземленных частей преобразователя до ограждений, стен и т. п. со стороны обслуживания - 0,8 м; это расстояние установлено из условия обеспечения обслуживания преобразователя при отсутствии напряжения.
Все габариты в трансформаторных камерах выдержаны!
Ответ заказчика: В данном проектном решении в одном помещении с двумя входами (камеры силовых трансформаторов Т-3 и Т-4) находится электрооборудование разного напряжения – силовой трансформатор Т-3 и Т-4 10/0,69 кВ 800 кВА и шкафы ШВ-3 и ШВ-4 на напряжение 0,69 кВ с автоматическими выключателями 3QF и 4QF и Z-конвекторами, требующее обслуживания без отключения. Силовые трансформаторы применены в открытом исполнении без защитного кожуха. В связи вышеизложенным предлагаем выполнить стальную защитную стенку без двери с соответствующим требованиям ПУЭ пределом огнестойкости и требованиям по расстояниям для безопасного обслуживания.
|