beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Газоперерабатывающий завод. Совместная работа котельной и котлов-утилизаторов

Количество просмотров - 2858
(ссылка на эту тему)
Antipod 66
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Ноября 2020 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

На проектируемой площадке ГПЗ планируется паровая котельная (несколько котлов) и паровые котлы-утилизаторы после ГТУ (несколько штук).
На котлы в ОЛ прописали шиберы для регулирования тепловой нагрузки.
Вопрос следующий: как организовать совместную работу котельной и котлов утилизаторов?
Должна ли утилизаторами и котельной управлять общая СУ, которая будет включать и отключать разные котлы? Или они могут иметь обособленные ЛСУ?
Отбор давления в системе пароснабжения должен быть отдельно на выходе котельной и отдельно для котлов-утилизаторов или это должен быть общий отбор давления где то в середине системы?
Площадка приличная наверно 1 км на 1 км оборудование разнесено, в т.ч. котлы-утилизаторы и котельная.
Как обычно это реализуется на практике?
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Ноября 2020 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

опрос следующий: как организовать совместную работу котельной и котлов утилизаторов?

Не стандартная задача. Нагрузку котлов утилизаторов нужно считать базовой, котлов на топливе - замыкающей. Утилизаторы вероятно не могут обеспечить требуемую нагрузку по пару, часть хвостовых поверхностей нагрева котлов после ГТУ оптимально сделать 1 ступенью нагрева для котлов на топливе.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Ноября 2020 года, 17:30
(ссылка на это сообщение)

Имеется под боком НПЗ со своей выработках в котлах на технологии (АВТ, Висбрекинг, Крекинг, Водород, Сера) и своей котельной. Соответственно, котлы технологии производят пара в соответствии с технологией, сколько получится. Дефицит пара добивает котельная. Все объекты раскиданы на площадке по несколько км вдоль и поперек. Системы управления всем этим хозяйством нет, котельная просто смотрит давление пара у себя на выходе и регулирует его. Такая схема управления - дань истории и инерционность мышления. В принципе можно все и заавтоматизировать наверное

? (Уфа, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Ноября 2020 года, 19:51
(ссылка на это сообщение)

В принципе можно все и заавтоматизировать наверное

Не можно, нужно. Проблема в том, что нужен вменяемый технолог, который этот вопрос решит системно и выдаст задание для софт-писателей.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Antipod 66
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Ноября 2020 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

"котлы технологии производят пара в соответствии с технологией, сколько получится. Дефицит пара добивает котельная. Все объекты раскиданы на площадке по несколько км вдоль и поперек. Системы управления всем этим хозяйством нет, котельная просто смотрит давление пара у себя на выходе и регулирует его."

у нас тоже обычно так было, ничего не регулировали на утилизаторах, но тут получается будут режимы, когда мощность УТО избыточна, а ГТУ у нас будет иметь байпас и шибер для регулирования, а как я понимаю нужно развести как то котельную с УТО, что бы при избытке пара сначала котельная уменьшала выработку пара, а потом УТО наверное по одному начинали снижать выработку, или все пропорционально.

Нашел описание для ТЭЦ, но не пойму как прикрутить его для нашей системы где котельная на ОЗХ, а ГТУ раскиданы по линиям, статья называется "Управление котлами при параллельной работе на общую паровую магистраль." гугл ее первую выдает.
"
Таким образом, регулирование давления пара в общей паровой магистрали при параллельной работе котлов должно обеспечить одновременное управление нагрузкой нескольких котлов и дать возможность изменять участие каждого из них в покрытии общей электрической нагрузки станции.

Рассмотрим одну из типовых схем управления котлами ТЭС при их параллельной работе на общую паровую магистраль (Рис. 12.5).

Для стабилизации режима отдельных котлов не только при внешних, но и при внутренних возмущениях применяется схема, предусматривающая установку регулятора тепловой нагрузки на каждом из котлов, работающих на общий паропровод и общего для них корректирующего регулятора давления.

Регулятор давления (1) не управляет подачей топлива, а лишь корректирует задание регуляторам тепловой нагрузки (2) всех регулирующих котлов. Каждый их этих регуляторов, управляя подачей топлива, поддерживает тепловую нагрузку своего котла в соответствии с заданием корректирующего регулятора. Регуляторы (2) имеют задатчики, позволяющие устанавливать желательное распределение нагрузок между котлами.

Тепловая нагрузка измеряется по сумме расхода пара и скорости изменения давления пара в барабане котла, сигнал которой поступает от дифференцирующего устройства (3).

При изменении нагрузки турбин корректирующий регулятор (1) меняет задание всем регуляторам тепловой нагрузки, которые в свою очередь, уменьшая или увеличивая подачу топлива, изменяют нагрузку своих котлов в соответствии с новым значением командного задания."


Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Ноября 2020 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Если я правильно понимаю вашу схему, по хорошему просится установка паровой микротурбины после КУ за ГТУ. Управляя нагрузкой парового турбогенератора проблему перераспределения можно решить без сброса части газов с ГТУ в атмосферу минуя КУ (вероятно этот сброс называется тепловым загрязнением и должен быть платным). Но для паровой турбины нужно какое-никакое качество пара.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:13

автор: ННК
20 Ноября 2024 года, 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 736, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines