Защита от импульсного перенапряжения в частном доме. Выбор класса и места установки УЗИП

Количество просмотров - 1785
(ссылка на эту тему)
Super ivan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Ноября 2020 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

Посоветуйте, будьте добры.

Частный дом двухэтажный до 250 м2.
Достаточно ли поставить УЗИП 1 класса в вводном щите, с узлом учета (на улице), или же установить еще УЗИП 2 класса в распределительном щите (внутри дома)? С защитой УЗИП на вводе при помощи предохранителей проблем не возникнет, но в распределительном щите может не хватить места. Можно ли там защитить его автоматом?
Спасибо.
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Ноября 2020 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

Если линия от ТП до дома изолированным проводом или кабелем и нет молниезащиты на котедже, то первый класс вообще не нужен. А автомат всегда надо перед УЗИПом ставить. Предохранители - мракобесие. Ну и для УЗИПа заземление нужно нормальное, иначе толку от него никакого не будет.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Ноября 2020 года, 18:57
(ссылка на это сообщение)

Почему думаешь, что fu- мракобесие?
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Ноября 2020 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)


Почему думаешь, что fu- мракобесие?

По цене разницы почти нет, в эксплуатации намного запарнее. Есть вещи, слаботочки, где необходимость предохранителей иногда обусловлена какими-то технологическими аспектами. А в 0,4 таких аспектов я не знаю.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Ноября 2020 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)

А в 0,4 таких аспектов я не знаю.

В инструкциях по установке УЗИП наравне рисуют FU и QF

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Ноября 2020 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)


А в 0,4 таких аспектов я не знаю.

В инструкциях по установке УЗИП наровне рисуют FU и QF

Ну назначение и результат работы у них одни и те же, поэтому и рисуют.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Ноября 2020 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

Если линия от ТП до дома изолированным проводом или кабелем и нет молниезащиты на котедже, то первый класс вообще не нужен. А автомат всегда надо перед УЗИПом ставить. Предохранители - мракобесие. Ну и для УЗИПа заземление нужно нормальное, иначе толку от него никакого не будет.

а на опоре какой УЗИП ?
и какие УЗИП в доме, и при каких условиях ?
и надо ли они вообще ?
и почему их можно не ставить ?

одни вопросы ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Ноября 2020 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)


Если линия от ТП до дома изолированным проводом или кабелем и нет молниезащиты на котедже, то первый класс вообще не нужен. А автомат всегда надо перед УЗИПом ставить. Предохранители - мракобесие. Ну и для УЗИПа заземление нужно нормальное, иначе толку от него никакого не будет.

а на опоре какой УЗИП ?
и какие УЗИП в доме, и при каких условиях ?
и надо ли они вообще ?
и почему их можно не ставить ?

одни вопросы ...

Ну так и ответьте на них, будьте так любезны)

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Ноября 2020 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

вы в "пин-понг" не играйте, вам заданы вопросы.
особенно хотел бы услышать про уставки защитных аппаратов для УЗИП.
и необходимость молниезащиты в частных домах малой этажности.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Ноября 2020 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)


вы в "пин-понг" не играйте, вам заданы вопросы.
особенно хотел бы услышать про уставки защитных аппаратов для УЗИП.
и необходимость молниезащиты в частных домах малой этажности.

Вы так разговаривать с кем-то другим будете, но не со мной) Если у вас есть что добавить по теме - добавьте. Нет - так и писать нечего тогда.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 12 Ноября 2020 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

ну вот, обиделись.
а от ответов на такие вопросы и зависит ответ на вопрос ТС.
на самом деле у нас с вами нормы разные, потому и ответы разные.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Ноября 2020 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)


ну вот, обиделись.
а от ответов на такие вопросы и зависит ответ на вопрос ТС.
на самом деле у нас с вами нормы разные, потому и ответы разные.

Ну так ответьте что-нибудь по теме, пожалуйста, а не флудите. И посмотрим, у кого какие нормы)

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Ноября 2020 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

вы повторю - в "пинг-понг" не играйте, вопросы не цитируйте.

я вам отвечу - ни молниезащита, ни УЗИП - не являются обязательными устройствами для малоэтажной застройки на ВЛИ-0,4кВ.
а вот ОПН на ВЛИ-0,4кВ успешно применяют.
как применяют и др. устройства защиты внутри и снаружи таких зданий.

и не козыряйте, и не передергивайте других

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 12 Ноября 2020 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)


и не козыряйте, и не передергивайте других

Так это вы этим занимаетесь) Вот только, наконец-то, что-то по теме сказали, спустя три сообщения флуда, спасибо. Согласен с вами по поводу необязательности установки УЗИП, но -  ПУЭ 7.1.22 требует установки УЗИП во ВРУ, при воздушном вводе. Но мое мнение, что имеется ввиду все таки ввод голым проводом.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 12 Ноября 2020 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

не надо опять стрелки переводить, взгляните на себя.

без разницы каким изолированным или неизолированным (не голым).
вы подумайте УЗИП для чего ставится ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 621, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines