beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Пожарная сигнализация на складе ГСМ. Сигнализация для резервуаров

Количество просмотров - 1163
(ссылка на эту тему)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Ноября 2020 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Подскажите, вдруг кто знает как защищаются резервуары со светлыми нефтепродуктами. РГС.
В СП5 не написано, в СП по нефтебазам только ручные извещатели. А мне кажется, что должна быть и автоматика.
Есть всякие древние СП типа СП 21-104-98 "Проектирование систем противопожарной защиты резервуарных парков " но они до ФЗ 123.
СП на сами резервуары?
Где посмотреть, подскажите пожалуйста.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Ноября 2020 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

Внутрь самих резервуаров часто ставят тепловые датчики. А вот где это написано, вопрос конечно интересный

----- добавлено 13 Ноября 2020 года, 17:02 -----
ОАО "ВНИПИнефть"
Пожаротушение на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях
Т-ТБ-02-2002г.
п.2.3.1
Пожарные извещатели на резервуарах рекомендуется устанавливать:
- на резервуарах со стационарной крышей и со стационарной крышей (с пантоном) - на боковой стенке рядом с пенообразующими устройствами на одной отметке при подаче пены на слой нефтежидкостей и равномерно по периметру резервуара (число соответствует количеству врезок в резервуар) но не менее 2-х - при подачи пены под слой нефти и нефтепродукта;
- на резервуарах с плавающей крышей - на общей конструкции с пеногенераторами или равномерно по периметру на расстоянии не более 25 м.

----- добавлено 13 Ноября 2020 года, 17:04 -----
Нашел еще такую штуку
https://eridan.ru/rekomendacii_po_primeneniu_rezervyarnih_izveshatelei_vo_vzrivoopasnih_zonah_klassa__0_

----- добавлено 13 Ноября 2020 года, 17:06 -----
И такую
https://www.specpribor.ru/poddergka/statyi/vybor_pozharnyh_izvewatelej_dlya_kontrolya_rezervuarov_s_goryuchimi_zhidkostyami/

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Ноября 2020 года, 17:08
(ссылка на это сообщение)

Отличная ссылка, спасибо!

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Ноября 2020 года, 17:20
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, вдруг кто знает как защищаются резервуары со светлыми нефтепродуктами. РГС.

Это говорит о том, что резервуары у Вас горизонтальные стальные?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Ноября 2020 года, 17:28
(ссылка на это сообщение)

Да, 25 и 75 кубов.
И еще, есть 2 топливо раздаточные колонки под крышей, просто колонки.
Их надо защищать АУПС?
Целый день копаюсь, так ничего и не нашел.
Неужели кроме ручников ничего не нужно?

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Ноября 2020 года, 20:30
(ссылка на это сообщение)

Так у Вас АЗС? А в СП-156 смотрели?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Ноября 2020 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

нет, просто ТРК под навесом
в СП-156 там вообще ни слова про это нет, там про огнетушители всякие

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Ноября 2020 года, 18:04
(ссылка на это сообщение)

ТРК под навесом стоят и ни кого не заправляют!?! Видимо все же Вы заправляете свои машины? Тогда это топливозаправочный пункт предприятия и требования к нему в СП-156 и НПБ-111. А раз про это там и слова нет, значит это и не надо...

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 619, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: World of PUMPS
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines