Расчет категории взрывоопасности. Включение подземных емкостей в технологический блок

Количество просмотров - 4369
(ссылка на эту тему)
Ixion
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 13 Января 2021 года, 22:57
(ссылка на это сообщение)

Pyromaniac 92, очень интересный вопрос.
Мы можем только интерпретировать требования -- каждый по своему. За правильным ответом лучше обратиться к авторам ФНиПа. Правда сомневаюсь, что от Ростехнадзора можно получить какие-нибудь вразумительные ответы.
Мое мнение: в п. 202 написано "блоков", т.е. во множественном числе. Речь не о одном блоке, у которого Qв < 10, а именно о нескольких (двух) блоках. Интерпретируем нормативное в худшей его трактовке -- так, как его может интерпретировать самый извращенный эксперт. Да и речь о междублочной арматуре --  "арматуре между блоками". Т.е. эту арматуру можно одновременно относить к обоим (смежным) технологическим блокам (ну или не к какому блоку -- но тогда теряется смысл нормативного требования). И если у одного блока Qв < 10, а у другого Qв > 10, то отнеся эту арматуру к блоку с Qв > 10, будем иметь нарушение нормативного требования.
Кстати, заметили, что язык нового ФНиПа стал более похож на человеческий? Пишут "запорная арматура" вместо "отсечные устройства". Или показалась просто?
Nadin 0807
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 14 Июля 2023 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Возможно кто-нибудь сможет поделиться файлом установки программы для расчета категорий взрывоопасности блока ПВ-Безопасность??

Инженер (Уфа, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 14 Июля 2023 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

Блин, помню этот синий экран под DOS, значит где-то лежит установщик, искать надо, но я на даче сейчас. Вроде на Лавтиме брал. Есть рега там?

? (Уфа, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 14 Июля 2023 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)


Блин, помню этот синий экран под DOS, значит где-то лежит установщик, искать надо, но я на даче сейчас. Вроде на Лавтиме брал. Есть рега там?

https://forum.lavteam.org/index.php?showtopic=9044

@Nadin
Зачем Вам устаревший софт?
Цитата
Функционал:
- Расчеты энергопотенциалов и категорий взрывоопасности по ПБ 09-540-03.
- Расчеты категорий помещений и зданий по СП 12.13130.2009.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Ixion
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 14 Июля 2023 года, 19:29
(ссылка на это сообщение)

Зачем Вам устаревший софт?

А тогда что посоветуете из актуального софта?
Сами мы то уже лет как 5 или более считаем энергетические потенциалы вручную. Благо объекты такие не сложные для расчета: рез. парки да насосные, где источник парогазового облака -- это испарение от розлива.
Уже забыл ПВ-Безопасность, где-то валяется ключ, но боюсь, что наши ИТишники на наши рабочие компы с 10-й виндой даже установить не смогут.
Если что сложнее придется считать, чем испарение от розлива, то, думаю, в ручную все же будем пытаться. К ручному расчету все же доверия больше.
Да и расчеты мы эти доверяем обычно молодому специалисту: эдакое испытание на когнитивные способности. Пусть пыхтит, постигает всю жопоболь работы с нашей нормативной базой, развивает искусство работать с формулами и экселем. А то пошло современное поколение: привыкло, что на все есть программы и инструкции, где просто нужно циферки подставить. Никакого мышления нет. Чтобы свою методику изобрести или формулу вывести -- это сейчас молодому поколению непостижимо. Максимум циферки подставить могут, не понимая физической сути расчета.
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 17 Июля 2023 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)


А тогда что посоветуете из актуального софта?

Во всех организациях, где работал/знаю считали руками, даже когда был купленный экземпляр ПВ-Безопасность, т.к. такой же функционал делается в Excel за пару часов, преимущество только в сертификации в РТН.

А то пошло современное поколение: ... Никакого мышления нет.

http://humor-story.ru/index.php?section=4&n=11&t=12&list=1
Это же хорошо, чем сильнее деградирует молодёж, тем нужнее мы - старики. Я так регулярно подымаю тост за деградацию.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Pyromaniac 92
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 04 Августа 2023 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите пожалуйста при расчете категории взрывоопасности блока есть 2 параметра
Fж - площадь поверхности зеркала жидкости
Fп - площадь контакта жидкости с твердой поверхностью розлива (площадь теплообмена между пролитой жидкостью и твердой поверхностью).
Чем они между собой отличаются?

Инженер-технолог (?, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 04 Августа 2023 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Чем они между собой отличаются?

Дано: 0,28 м3 пропана выливается в поддон размерами 1х1 метр с буртиком высотой 0,3 метра с непроточным приямком 0,3х0,3х0,3 метра
Расчёт:
глубина жидкости = ( 0,28 - 0,3 х 0,3 х 0,3 ) / ( 1 х 1 ) = 0,25 м
Fж = 1 х 1 = 1 м2
Fп = 1 х 1 + 0,25 х 1 х 4 + 0,3 х 0,3 х 4 = 2,2 м2

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Pyromaniac 92
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 04 Августа 2023 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)


Чем они между собой отличаются?

Дано: 0,28 м3 пропана выливается в поддон размерами 1х1 метр с буртиком высотой 0,3 метра с непроточным приямком 0,3х0,3х0,3 метра
Расчёт:
глубина жидкости = ( 0,28 - 0,3 х 0,3 х 0,3 ) / ( 1 х 1 ) = 0,25 м
Fж = 1 х 1 = 1 м2
Fп = 1 х 1 + 0,25 х 1 х 4 + 0,3 х 0,3 х 4 = 2,2 м2

Понял, спасибо!

Инженер-технолог (?, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
11 Июля 2024 года, 12:48

автор: kollega_
08 Июля 2024 года, 17:51

автор: УЦ РЕСУРС
07 Июля 2024 года, 14:49

автор: УЦ РЕСУРС
07 Июля 2024 года, 10:31

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 09:50

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 06:34

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 05:54

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:50

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:49

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:46

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:43

автор: Виттт
25 Июня 2024 года, 18:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: Shvet
03 Июня 2024 года, 07:14

автор: Кариотида
30 Мая 2024 года, 19:59


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 600, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines