Заземление в хлебопекарне. Выполнение защиты от статического электричества

Количество просмотров - 1190
(ссылка на эту тему)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Ноября 2020 года, 03:45
(ссылка на это сообщение)

Всем привет!
Проектирую пекарню. Она представляет собой одно единое помещение размером 5х12, в котором расположено абсолютно все оборудование, силосы, печи, холодильники, и в нем же происходит весь технологический процесс.
Соответственно, все помещение является зоной В-IIа.
Как выполняется в данном случае защита от статики?

? (Ростов-на-Дону, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Ноября 2020 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Как выполняется в данном случае защита от статики?

Обычно хватает мероприятий по применению ОСУП  и ДСУП

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Ноября 2020 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

Согласно ВНТП 02—92:
5.9.15. Защите от статического электричества подлежат металлические бункера склада бестарного хранения муки, производственные бункера, трубопроводы муки и сжатого воздуха, другое оборудование, на котором могут накапливаться электрические заряды.
Защита должна выполняться присоединением оборудования, трубопроводов к заземляющему устройству электрооборудования в соответствии с «Правилами защиты от статического электричества
производств химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности»
.
В качестве заземлителей для целей защитного заземления, молниезащиты и защиты от статических зарядов необходимо использовать железобетонные конструкции здайий и сооружений.
Сооружение искусственных очагов заземления должно быть обосновано.

Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Ноября 2020 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)


Согласно ВНТП 02—92:
5.9.15. Защите от статического электричества подлежат металлические бункера склада бестарного хранения муки, производственные бункера, трубопроводы муки и сжатого воздуха, другое оборудование, на котором могут накапливаться электрические заряды.
Защита должна выполняться присоединением оборудования, трубопроводов к заземляющему устройству электрооборудования в соответствии с «Правилами защиты от статического электричества
производств химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности»
.
В качестве заземлителей для целей защитного заземления, молниезащиты и защиты от статических зарядов необходимо использовать железобетонные конструкции здайий и сооружений.
Сооружение искусственных очагов заземления должно быть обосновано.




Да, вот у меня вопрос как раз и возник после прочтения этого документа.
Правила защиты тоже прочитала.
Вот интересует как раз, как именно физически это овыглядит?

? (Ростов-на-Дону, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Ноября 2020 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Да, вот у меня вопрос как раз и возник после прочтения этого документа.
Правила защиты тоже прочитала.
Вот интересует как раз, как именно физически это овыглядит?

Проектируемый Вами объект не является чем-то уникальным и должен проектироваться согласно ПУЭ глава 1.7 и 7.3 (п. 7.3.132-141)

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Ноября 2020 года, 01:21
(ссылка на это сообщение)


Да, вот у меня вопрос как раз и возник после прочтения этого документа.
Правила защиты тоже прочитала.
Вот интересует как раз, как именно физически это овыглядит?

Проектируемый Вами объект не является чем-то уникальным и должен проектироваться согласно ПУЭ глава 1.7 и 7.3 (п. 7.3.132-141)


ПУЭ - само собой.
Но для проектирования пекарен есть еще документ, кроме ПУЭ - ВНТП02-2. Как раз в этом документе и есть указание на выполнение защиты от статики согласно правилам защиты от статического электричества
производств химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, там это четко сказано.
В том-то вопрос и состоит, как физически на примерах выглядит эта защита, я просто никогда с этим не сталкивалась

? (Ростов-на-Дону, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Ноября 2020 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

В том-то вопрос и состоит, как физически на примерах выглядит эта защита, я просто никогда с этим не сталкивалась

По приведенным Вами нормам, сделал вывод, что со статическим электричеством должны бороться не только электрики, но и технологи сантехники, киповцы и др. Электрики, обычно, обеспечивают непрерывность соединений корпусов,кожухов, трубопроводов и т.п. (тех мест, где возможно скапливание зарядов)  и заземление всего этого.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Ноября 2020 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое за ответы!!!!

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31