beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22606
  • Всего тем - 31301
  • Всего сообщений - 289875
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ГРЩ многоэтажного жилого дома. Отключающая способность автоматов на отходящих линиях

Количество просмотров - 1542
(ссылка на эту тему)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 09 Июня 2024 года, 19:30
(ссылка на это сообщение)

На счёт целесообразности не знаю, Вы лучше скажите, могут или нет?
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 10 Июня 2024 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

могут или нет?

Могут.
На счёт целесообразности не знаю,

А вы сравните цену на автоматы на ток КЗ 32 кА и 50 кА и узнаете.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 10 Июня 2024 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)


могут или нет?

Могут.
,

А вы сравните цену на автоматы на ток КЗ 32 кА и 50 кА и узнаете.

Об этом я вообще не думал. Спасибо!
Storm amr
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 10 Июня 2024 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Постараюсь внести ясность в вопрос.
"Схема следующая.
Вышестоящий АВ (на стороне питания) с отключающей способностью 50кА. Уставка по току КЗ мгновенного срабатывания 3кА
Нижестоящие АВ, модульные с отключающей способностью 6кА и 10кА."

ГРЩ - электрощитовая объекта, куда приходят питающие кабели от ТП.
АВ на вводе на отключающую способность 50кА. У АВ есть регулировка уставки мгновенного срабатывания по току КЗ. Величина 3кА.
Сам ток трёхфазного КЗ на клеммах АВ около 28кА. Где ТП не суть. Она может быть и встроена в здание.

Вопрос в том, возможно ли после АВ с отключающей способностью 50кА, установить АВ с отключающей способностью в 6 или 10кА.
Частично ответ на данный вопрос уже найден. Нужно смотреть токоограничивающую характеристику АВ с 50кА. Но, к сожалению не у всех производителей есть такие данные.
А сам ГОСТ, который приведён выше, нормальную формулировку не даёт и уже тем более методику расчёта.
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 10 Июня 2024 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

Почитайте Беляева А.В. за 2008 год

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 10 Июня 2024 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

Вот ещё, может что присмотрите. Давнишнее, но всё же...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Storm amr
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 10 Июня 2024 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)


Вот ещё, может что присмотрите. Давнишнее, но всё же...

Спасибо. Читал давно данное пособие и совсем забыл, что тут эта тема неплохо раскрыта.
По сути при уставке тока КЗ на 3кА и мгновенном срабатывании расцепителя, можно ставить АВ с 6кА. Если селективность не требуется.
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: 406610
Сегодня в 04:04

автор: VadGKorn
Вчера в 20:57

автор: Dizel 2012
Вчера в 16:09

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:40

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:25

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:02

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 12:46

автор: Zve 1
25 Декабря 2024 года, 13:29

автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08

автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17

автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57

автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
406610, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines