ГРЩ многоэтажного жилого дома. Отключающая способность автоматов на отходящих линиях

Количество просмотров - 1516
(ссылка на эту тему)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 09 Июня 2024 года, 19:30
(ссылка на это сообщение)

На счёт целесообразности не знаю, Вы лучше скажите, могут или нет?
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 10 Июня 2024 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

могут или нет?

Могут.
На счёт целесообразности не знаю,

А вы сравните цену на автоматы на ток КЗ 32 кА и 50 кА и узнаете.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 10 Июня 2024 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)


могут или нет?

Могут.
,

А вы сравните цену на автоматы на ток КЗ 32 кА и 50 кА и узнаете.

Об этом я вообще не думал. Спасибо!
Storm amr
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 10 Июня 2024 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Постараюсь внести ясность в вопрос.
"Схема следующая.
Вышестоящий АВ (на стороне питания) с отключающей способностью 50кА. Уставка по току КЗ мгновенного срабатывания 3кА
Нижестоящие АВ, модульные с отключающей способностью 6кА и 10кА."

ГРЩ - электрощитовая объекта, куда приходят питающие кабели от ТП.
АВ на вводе на отключающую способность 50кА. У АВ есть регулировка уставки мгновенного срабатывания по току КЗ. Величина 3кА.
Сам ток трёхфазного КЗ на клеммах АВ около 28кА. Где ТП не суть. Она может быть и встроена в здание.

Вопрос в том, возможно ли после АВ с отключающей способностью 50кА, установить АВ с отключающей способностью в 6 или 10кА.
Частично ответ на данный вопрос уже найден. Нужно смотреть токоограничивающую характеристику АВ с 50кА. Но, к сожалению не у всех производителей есть такие данные.
А сам ГОСТ, который приведён выше, нормальную формулировку не даёт и уже тем более методику расчёта.
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 10 Июня 2024 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

Почитайте Беляева А.В. за 2008 год

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 10 Июня 2024 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

Вот ещё, может что присмотрите. Давнишнее, но всё же...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Storm amr
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 10 Июня 2024 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)


Вот ещё, может что присмотрите. Давнишнее, но всё же...

Спасибо. Читал давно данное пособие и совсем забыл, что тут эта тема неплохо раскрыта.
По сути при уставке тока КЗ на 3кА и мгновенном срабатывании расцепителя, можно ставить АВ с 6кА. Если селективность не требуется.
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1762, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
C000ler, Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines