beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Выбор автоматических выключателей. Разрыв нулевого проводника в пожароопасном помещении

Количество просмотров - 730
(ссылка на эту тему)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Ноября 2020 года, 23:08
(ссылка на это сообщение)

Всем привет!
Необходимо ли в распределительном щите, питающем оборудование в пожароопасном помещении (пекарня) устанавливать автоматы не только на фазы, но и на нулевую жилу?
Почему возник вопрос - недавно попал в руки проект, в котором выбраны на освещение машинного зала обогатительной фабрики двухполюсные выключатели. Проект прошел гос экспертизу и экспертизу промышленной безопасности. Зона там была П-IIа.
И вот это меня и смущает, насколько знаю, разрывают нулевую жилу только в проводках для взрывоопасных помещений.

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Декабря 2020 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

Разрывать нулевую жилу ВМЕСТЕ С ФАЗОЙ никто не запрещиет.
Особенно, если в линии есть соединения типа "розетка" и фаза с нулем могут меняться местами. Все зависит, наверное, от оборудования. Вполне возможно, что проектировщик не знал, какое именно оборудование будет применяться, какие розетки будут стоять, и поставил двойные автоматы. Если у потребителя сгорит мясорубка, он не обязательно купит точно такую-же.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 598, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines