п 7.6.1 никуда не исчез
Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения. Аварийное освещение должно включаться автоматически при пропадании питания основного (рабочего) освещения, а также по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала.
у вас старая редакция СП 52
на данный момент эта часть пункт звучит так
Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания рабочего освещения. Аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении питания рабочего освещения либо вручную, если автоматика не сработала.
автономные светильники выделены на отдельные группы, но эти группы запитаны от того же шкафа, что и рабочие, от тех же шин. Данное решение 1,5 года назад прошло экспертизу, построили и собираются сдавать в эксплуатацию. И тут возникли опасения, что ростехнадзор не примет такое на основании чего могут потребовать отдельный щит АО?
решение из сп 256 будет работать не только для жилья и администривнообщесенных зданий:
для 3 категории
1- организуется щит ППУ,отпайка до вводного аппарата защиты ,от него получает питание аварийное освещение.тк 3 категория то автономные источники для потребителей ППУ обаятельны -индивидуальные или централизованный
2- отдельная линия на щит аварийного освещения отпайкой до вводного аппарата защиты основного ВРУ,
СП 256
8.12.6 При отсутствии в здании отдельного независимого ввода электроснабжения распределительная сеть питания аварийного эвакуационного освещения должна быть подключена до аппарата защиты основного ВРУ (ГРЩ). В случае нарушения электроснабжения здания питание аварийного освещения должно осуществляться от независимого источника питания (генераторной установки или аккумуляторных батарей, при этом линии должны быть проложены огнестойким кабелем).
втономные светильники выделены на отдельные группы, но эти группы запитаны от того же шкафа, что и рабочие, от тех же шин.
это похоже на пункты из СП 256
8.12.3 В зданиях, в которых для всех нагрузок электроснабжение выполнено по I-й категории надежности и предусмотрено ВРУ (ГРЩ) с устройством АВР, распределительные сети аварийного эвакуационного освещения и аварийного резервного освещения следует выполнять отдельными линиями от данного ВРУ (ГРЩ).
8.12.4 В зданиях, в которых электроснабжение по I-й категории надежности выполнено для части нагрузок, для которых предусмотрена панель устройства АВР, распределительную сеть аварийного эвакуационного освещения следует выполнять от этой панели отдельной линией. Распределительную сеть аварийного резервного освещения допускается выполнять от распределительной панели ВРУ (ГРЩ), которая не применяется для питания рабочего освещения (с учетом 8.12.1). В случае применения односекционного ВРУ, распределительную сеть аварийного резервного освещение* следует выполнять от панели АВР отдельной линией.
но в них на ВРУ уже есть 2 ввода и АВР между ними,это не 3 категория электроснабжения