Подскажите, правильно ли я считаю, что пускатели и импульсные реле также являются аппаратами управления и не должны располагаться в одном шкафу для аварийного и рабочего освещения?
да
Или если аварийные светильники укомплектованы БАП, то этот пункт неактуален?
актуален, об том что есть такое исключение - не указывается
Нужно ли в этом случае проектировать отдельный щиток АО и переносить туда управление аварийным освещением?
да, либо все переносить в щит систем противопожарной защиты
Подскажите, пожалуйста, какой документ относит аварийное освещение с системам противопожарной защиты?
после систем противопожарной защиты не стоит двоеточие, а стоит запятая. И нигде больше не написано, что СПЗ включает в себя АО или АО относится к СПЗ.
риторический вопрос - ну,значит следует ли также зделать предположение что -средства обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны также не относиться к системам противопожарной защиты?.
тут в целом полезно знать что такое система противопожарной защиты
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 2
41)система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию);
также следует ознакомится с
Глава 14. СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Статья 51. Цель создания систем противопожарной защиты
1. Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.
2. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара.
3. Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности.
любая система инженерного обеспечения или какой то конкретный электроприемник, если он предназначен для защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара - это система противопожарной защиты
к нему соответственно предъявляться требования работы в условиях пожара на то время в течении которого он должен выполнить свою функцию.
эту оплошность с запятой исправили в СП 256.
8.8 Категория по надежности электроснабжения для питания электроприемников противопожарных устройств должна соответствовать требованиям СП 6.13130 и таблице 6.1.
Электрооборудование систем противопожарной защиты (СПЗ): средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях, должны соответствовать требованиям СП 6.13130, ГОСТ Р 50571.5.56.
Все применяемые электрические и оптические кабели должны соответствовать ГОСТ 31565.
так как к эвакуационному аварийному предъявляют все эти требования как к СПЗ, это и позволяет в отношении него применять СП6 и соответственно подключать его к ППУ.
и есть несколько пунктов по этому поводу
СП256
5.1.4 Аварийное освещение зданий выполняется в соответствии с требованиями СП 52.13330 и ГОСТ Р 55842 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278. Электропроводки аварийного эвакуационного освещения (10.6 - 10.11) должны соответствовать требованиям [3], ГОСТ Р 50571.5.56, СП 6.13130, ГОСТ 31565, ГОСТ Р 53316. К аварийному освещению медицинских помещений устанавливаются дополнительные требования по ГОСТ Р 50571.28 и СП 158.13330. Светильники для аварийного эвакуационного освещения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ГОСТ IEC 60598-2-22.
6.2 В зданиях, относящихся к III-й категории по надежности электроснабжения, питающихся по одной линии, резервное питание устройств охранной и пожарной сигнализации, аварийное освещение следует осуществлять от автономных источников в соответствии с СП 6.13130, ГОСТ Р 50571.5.56, ведомственными нормами и требованиями заказчика.
8.12.2 Аварийное эвакуационное освещение, включая знаки безопасности, относится к системам безопасности зданий и должно соответствовать требованиям [3], ГОСТ Р 50571.5.56 и СП 6.13130. Электропроводки аварийного эвакуационного освещения следует выполнять в соответствии с 10.6 - 10.11.
8.12.11 Питание аварийного эвакуационного освещения (8.12.1, 8.12.3, 8.12.4, 8.12.5, 8.12.8) рекомендуется осуществлять от панели противопожарных устройств (ППУ) с учетом 8.12.7, предназначенной для питания систем безопасности, которые должны сохранять работоспособность во время пожара в соответствии с СП 6.13130.
для нежилых и промышленных остается
СП 439.1325800.2018."Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения"
10.1.6 Аварийное эвакуационное освещение, включая знаки безопасности, относится к системам безопасности зданий и должно соответствовать требованиям [2]123ФЗ, ГОСТ Р 50571.5.56 и СП 6.13130.
10.2.2 Электропроводки аварийного освещения должны отвечать требованиям [2]123ФЗ, СП 256.1325800, ГОСТ Р 50571.5.52, ГОСТ 31565 и [5]ПУЭ в части, не противоречащей [2]123ФЗ.
и при небольшом вполне можно применить светильники с автономным питанием на линиях рабочего освещения без выделения щитов ЩАО при 3 категории электроснабжения.
это сразу нарушает пункт запрет про общие групповые щитки и аппараты управления а также требования ГОСТ Р 50571.5.52 для аварийного освещения как системы безопасности -
560.7.1 Электрические цепи систем безопасности должны быть независимыми от других цепей схем.
Примечание - Это означает, что электрический отказ или любое вмешательство или изменение в одной системе не должны влиять на нормальное функционирование другой системы. Это может требовать разделения цепей несгораемыми перегородками или прокладкой по разным трассам или заключением в оболочку.
560.9.8 Системы управления и локальные сети систем освещения безопасности должны быть независимыми от управления и локальных сетей для общего освещения; связь обеих систем могут осуществлять только устройства, которые гарантируют разъединение/изоляцию обеих шин друг от друга. Отказ в системах управления и локальных сетях общего освещения не должен влиять на выполнение функций освещения безопасности.
светильник аварийного освещения можно включить в рабочее освещение, но это должен быть по ГОСТ IEC 60598-2-22-2012. "Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения"
22.3.7. Комбинированный аварийный светильник: светильник с двумя или более лампами, по крайней мере одна из которых работает от сети питания аварийного освещения, а другие - от сети питания рабочего освещения. Светильник может быть постоянного или непостоянного действия.
22.6.6. В комбинированных светильниках с централизованной сетью питания сети питания аварийного и рабочего освещения должны быть надежно разделены при помощи двойной, усиленной изоляции, заземленной перегородкой или другими аналогичными техническими средствами.
в остальных случаях к светильникам аварийного освещения подходит только сеть аварийного освещения независимая от сети рабочего освещения. с своими аппаратами управления. проложенная отдельно от сети рабочего освещения, с выполненеием требованием по типу кабеля.