Сообщение #1 : 07 Декабря 2020 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

  Добрый день. Может быть конечно не по адресу, но может быть у кого нибудь была такая проблема.
  Суть: был аукцион на поставку ДЭС с указанием всех характеристик (объем поршня, диаметр поршня, объем масла, объем ОЖ). Выиграла фирма которая очень сбила цену и за эту цену ДЭС с данными характеристиками не купишь. Но они вышли из ситуации следующим образом: купили в Китае самую дешевую ДЭС, нашли в России того кто может печать паспорта и ставить шильдики. Напечатали паспорт ДЭС чтобы характеристики соответствовали конкурсной документации повесили свой шильдик, заводской китайский сняли. По ихнему шильдику двигателя с таким наименованием в интернете не существует.
  Они представили сертификат системы добровольной сертификации где указан огромный перечень марок двигателей на соответствие ТУ производителя, питерская фирма которая выдавала сертификат лишилась лицензии еще в 2017 г из-за того что печатала левые сертификаты.
  Помогите, пожалуйста, как можно доказать что ДЭС не соответствует конкурсной документации и что документы все поддельные?
  Если что, то ДЭС будет использовать в качестве резервного источника питания для операционной где будут проводится операции в том числе и на сердце.
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Декабря 2020 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

Для борьбы с недобросовесной конкуренцией используют нагрузочный стенд, который покажет реальную мощность ДГУ и не соответствие ее паспортным данным.Очень многие продавцы ДГУ его уже имеют, так как уже "устали" с этим бороться.

Электрик (Киев, Украина)
ИльяХвостиков
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Декабря 2020 года, 17:47
(ссылка на это сообщение)

Да. Нагрузочный модуль мощностью соизмеримой с ДЭС был при заказе . Но они его еще "не привезли"
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Декабря 2020 года, 17:58
(ссылка на это сообщение)

посмотрите
ГОСТ Р 53178-2008 Установки электрогенераторные с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Методы испытаний
ссылку на него дает
ГОСТ Р 55006-2012 Стационарные дизельные и газопоршневые электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия (с Поправкой)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Декабря 2020 года, 18:07
(ссылка на это сообщение)

Но они его еще "не привезли"

Есть вероятность,что "нагрузочный модуль" тоже будет иметь заниженную мощность.В общем технологии "базара" выходят на серьезный уровень.Необходимо требовать проведение экспертизы независимой, лицензированной лабораторией.

Электрик (Киев, Украина)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Декабря 2020 года, 18:54
(ссылка на это сообщение)

Они представили сертификат системы добровольной сертификации где указан огромный перечень марок двигателей на соответствие ТУ производителя, питерская фирма которая выдавала сертификат лишилась лицензии еще в 2017г из-за того что печатала левые сертификаты

Вот за это и цепляйтесь, не надо лезть в техническую часть. Добровольная - не добровольная документы фальшивые - до свиданья.
PS Проверяйте сопроводительную документацию: должна быть инструкция по эксплуатации, инструкция по монтажу, паспорта на комплектующие (кип и прочее) с протоколами поверки с сроком и всё это на языке контракта (вероятно русском, а не китайском). Если чего то то нет - снова до свиданья.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Декабря 2020 года, 20:30
(ссылка на это сообщение)

Нагрузочный модуль мощностью соизмеримой с ДЭС был при заказе . Но они его еще "не привезли"
Опасаюсь, что "забудут" привести.
Есть вероятность,что "нагрузочный модуль" тоже будет иметь заниженную мощность
Это легко проверяется с помощью внешних измерительных приборов.
Необходимо требовать проведение экспертизы независимой, лицензированной лабораторией.
Согласен. Необходимо пригласить независимую лабораторию, для испытания ДГУ на соответствие с действующим стандартам. См. Сообщение #4

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 682, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines