beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Поставка дизельной электростанции. Доказательство поддельности документов на ДЭС

Количество просмотров - 1629
(ссылка на эту тему)
ИльяХвостиков
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Декабря 2020 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

  Добрый день. Может быть конечно не по адресу, но может быть у кого нибудь была такая проблема.
  Суть: был аукцион на поставку ДЭС с указанием всех характеристик (объем поршня, диаметр поршня, объем масла, объем ОЖ). Выиграла фирма которая очень сбила цену и за эту цену ДЭС с данными характеристиками не купишь. Но они вышли из ситуации следующим образом: купили в Китае самую дешевую ДЭС, нашли в России того кто может печать паспорта и ставить шильдики. Напечатали паспорт ДЭС чтобы характеристики соответствовали конкурсной документации повесили свой шильдик, заводской китайский сняли. По ихнему шильдику двигателя с таким наименованием в интернете не существует.
  Они представили сертификат системы добровольной сертификации где указан огромный перечень марок двигателей на соответствие ТУ производителя, питерская фирма которая выдавала сертификат лишилась лицензии еще в 2017 г из-за того что печатала левые сертификаты.
  Помогите, пожалуйста, как можно доказать что ДЭС не соответствует конкурсной документации и что документы все поддельные?
  Если что, то ДЭС будет использовать в качестве резервного источника питания для операционной где будут проводится операции в том числе и на сердце.
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Декабря 2020 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

Для борьбы с недобросовесной конкуренцией используют нагрузочный стенд, который покажет реальную мощность ДГУ и не соответствие ее паспортным данным.Очень многие продавцы ДГУ его уже имеют, так как уже "устали" с этим бороться.

Электрик (Киев, Украина)
ИльяХвостиков
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Декабря 2020 года, 17:47
(ссылка на это сообщение)

Да. Нагрузочный модуль мощностью соизмеримой с ДЭС был при заказе . Но они его еще "не привезли"
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Декабря 2020 года, 17:58
(ссылка на это сообщение)

посмотрите
ГОСТ Р 53178-2008 Установки электрогенераторные с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Методы испытаний
ссылку на него дает
ГОСТ Р 55006-2012 Стационарные дизельные и газопоршневые электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия (с Поправкой)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Декабря 2020 года, 18:07
(ссылка на это сообщение)

Но они его еще "не привезли"

Есть вероятность,что "нагрузочный модуль" тоже будет иметь заниженную мощность.В общем технологии "базара" выходят на серьезный уровень.Необходимо требовать проведение экспертизы независимой, лицензированной лабораторией.

Электрик (Киев, Украина)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Декабря 2020 года, 18:54
(ссылка на это сообщение)

Они представили сертификат системы добровольной сертификации где указан огромный перечень марок двигателей на соответствие ТУ производителя, питерская фирма которая выдавала сертификат лишилась лицензии еще в 2017г из-за того что печатала левые сертификаты

Вот за это и цепляйтесь, не надо лезть в техническую часть. Добровольная - не добровольная документы фальшивые - до свиданья.
PS Проверяйте сопроводительную документацию: должна быть инструкция по эксплуатации, инструкция по монтажу, паспорта на комплектующие (кип и прочее) с протоколами поверки с сроком и всё это на языке контракта (вероятно русском, а не китайском). Если чего то то нет - снова до свиданья.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Декабря 2020 года, 20:30
(ссылка на это сообщение)

Нагрузочный модуль мощностью соизмеримой с ДЭС был при заказе . Но они его еще "не привезли"
Опасаюсь, что "забудут" привести.
Есть вероятность,что "нагрузочный модуль" тоже будет иметь заниженную мощность
Это легко проверяется с помощью внешних измерительных приборов.
Необходимо требовать проведение экспертизы независимой, лицензированной лабораторией.
Согласен. Необходимо пригласить независимую лабораторию, для испытания ДГУ на соответствие с действующим стандартам. См. Сообщение #4

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 07:46

автор: ANRAN
Вчера в 18:57

автор: ANRAN
Вчера в 18:30

автор: ANRAN
Вчера в 18:02

автор: Госсть
Вчера в 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 720, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Сурен, Андрей11, РоманC, Вадик, РВН, Земский, Mav, Александр ЭОМ, Андрей888
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines