Прокладка кабелей в кабельной канализации. Прокладка слаботочных кабелей вместе с силовыми

Количество просмотров - 2684
(ссылка на эту тему)
Natali-electric
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Декабря 2020 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.

Появилась задача проложить в общей кабельной канализации силовые кабели и слаботочные.
Так можно? Какими нормативами регламентируется? Какие ограничения? что еще нужно знать об этом?

Инженер-проектировщик ЭОМ (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Декабря 2020 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

Если в земле т.е. типовые альбомы DKC. Если в кабель-канале, то всегда писали про разделительную огнестойкую перегородку.
Если вместе с пожарной автоматикой, то однозначно нельзя по СП6.13130.2013

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Natali-electric
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Декабря 2020 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Если в земле т.е. типовые альбомы DKC. Если в кабель-канале, то всегда писали про разделительную огнестойкую перегородку.

В кабельном блоке (по типовому альбому ДКС А10-2011). Там ничего не говорится про совместную прокладку ЭС и НСС. Что имеется ввиду под кабель каналом? в блок нельзя положить перегородку.

Инженер-проектировщик ЭОМ (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Декабря 2020 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)

А что такое НСС?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Natali-electric
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Декабря 2020 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

А что такое НСС?

наружные слаботочные сети

Инженер-проектировщик ЭОМ (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Декабря 2020 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Насколько помню типовые решения в траншеях силовой и слаботочных кабель рядом, но в разных трубах и ограничивалось число кабелей. Но это траншеи, но не лоток

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shoar
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Декабря 2020 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

В блочной канализации в разных трубах, в стыковочных колодцах контрольные на верхней полке, с применением огнезащитной перегородки.
тех. решения можно посмотреть в типовиках например - A6-92 Типовой проект каб. блоки

из нормативки ПУЭ
п. 2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим:

1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями.

2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кВ.

3. Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 кВ; при этом их следует отделять перегородкой.

4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т. п., питающие электроприемники I категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками.

5. Разделительные перегородки, указанные в п. 1, 3 и 4, должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.

При применении автоматического пожаротушения с использованием воздушно-механической пены или распыленной воды перегородки, указанные в п. 1, 3 и 4, допускается не устанавливать.

На наружных кабельных эстакадах и в наружных закрытых частично кабельных галереях установка разделительных перегородок, указанных в п. 1, 3 и 4, не требуется. При этом взаимно резервирующие силовые кабельные линии (за исключением линий к электроприемникам особой группы I категории) следует прокладывать с расстоянием между ними не менее 600 мм и рекомендуется располагать: на эстакадах по обе стороны пролетной несущей конструкции (балки, фермы); в галереях по разным сторонам от прохода.


----- добавлено 17 Декабря 2020 года, 11:24 -----
* A6-92 Типовой проект каб. блоки.rar
(1688.09 Кб)  [скачать]  [загрузок: 92]

ГИП  (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1632, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines