ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Пример способа монтажа кабелей в лотках за подвесным потолком

Количество просмотров - 1870
(ссылка на эту тему)
Тупой и злой электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Декабря 2020 года, 22:48
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу:

к каким способам монтажа по табл.А.52.3 ГОСТ Р 50571.5.52-2011 относятся кабельные линии за подвесными потолками в перфорированных, не перфорированных лотках и лотках с крышками (коробах).

Заранее спасибо

Проектировщик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Декабря 2020 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

к каким способам монтажа по табл.А.52.3 ГОСТ Р 50571.5.52-2011 относятся кабельные линии за подвесными потолками в перфорированных, не перфорированных лотках и лотках с крышками (коробах).

Ближе всего к поз. 47

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Тупой и злой электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Декабря 2020 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

огромное спасибо

Проектировщик (Москва, Россия)
Freelancer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Декабря 2020 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 50571.5.52-2011 и ГОСТ 31996-2012 какой ГОСТ приоритетный? Я проектировщику доказываю, что по ГОСТ Р 50571.5.52-2011 можно выбирать сечение только для электропроводок, а он подбирает сечение кабелей до 240 мм2 по этому ГОСТу, хотя я настаиваю на применении  ГОСТ 31996-2012.

Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Декабря 2020 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

хотя я настаиваю на применении  ГОСТ 31996-2012.

Где жестче требования, по тому и выбирайте. Эти ГОСТ не взаимоисключающие. Сейчас в термин "электропроводка" входит всё - и кабели и токопроводы и шины ( в отличие от ПУЭ)

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Freelancer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Декабря 2020 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)


хотя я настаиваю на применении  ГОСТ 31996-2012.

Где жестче требования, по тому и выбирайте. Эти ГОСТ не взаимоисключающие. Сейчас в термин "электропроводка" входит всё - и кабели и токопроводы и шины ( в отличие от ПУЭ)


Нет так по идее не должно быть. Все производители, делают кабельную продукцию по ГОСТ31996-2012. Т.е. когда говорят, какой кабель покупать по ГОСТ или ТУ, то именно этот ГОСТ имеют ввиду. По ПУЭ проводка - это всё что меньше 16мм2. Вот проектировщик и упёрся рогом.

Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Июня 2021 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 50571.5.52-2011 и ГОСТ 31996-2012 какой ГОСТ приоритетный?


они разные, действуют одновременно
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 - способы прокладки, длительно-допустимые токи
ГОСТ 31996-2012 - по маркам кабелей для разных помещений

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Freelancer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Июня 2021 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

В 31996 именно про длительно допустимые токи для, про помещения вообще нет речи.

Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Июня 2021 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

Freelancer

есть про помещения,
Цитата
ГОСТ 31996-2012
10.6      Преимущественные области применения кабелей в зависимости от типа исполнения и класса их пожарной опасности по ГОСТ 31565 должны соответствовать указанным в таблице 17.

есть про ДДТ

привожу так же
Цитата

ГОСТ 31565-2012Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности

6 Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения
В нормативной документации на кабельное изделие должна быть указана область его применения с учетом показателей опасности и типа исполнения в соответствии с таблицей 2.


и правильно отметил ТОЭ -  ДДТ выбираем самые худшие условия из имеющихся нормативов, не забывая коэффициенты - на температуру, условия прокладки, воздух/земля, несколько кабелей и пр.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Июня 2021 года, 03:09
(ссылка на это сообщение)

Я проектировщику доказываю, что по ГОСТ Р 50571.5.52-2011 можно выбирать сечение только для электропроводок, а он подбирает сечение кабелей до 240 мм2 по этому ГОСТу

Нет так по идее не должно быть. Все производители, делают кабельную продукцию по ГОСТ31996-2012. Т.е. когда говорят, какой кабель покупать по ГОСТ или ТУ, то именно этот ГОСТ имеют ввиду. По ПУЭ проводка - это всё что меньше 16мм2. Вот проектировщик и упёрся рогом.


это обречено на провал, да  ПУЭ электропроводка - это всё что меньше ( или равно) 16мм2,  но  по по ГОСТ Р 50571.5.52-2011 - такого нет.
по ГОСТ Р 50571.5.52-2011  - 520.3.1. Электропроводка: совокупность из голых или изолированных проводников или кабелей или шин и частей, которые их защищают и в случае необходимости заключают в себе кабели или шины.
нет никакого требования по сечению., также данный ГОСТ применяться на сечения от 1,5 до 300 по крайней мере в таблицах допустимых токовых нагрузок такие сечения идут для кабелей с той или иной видом изоляции материалов токоведущией жилы, а в  Таблице B.52.10 Допустимые токовые нагрузки в соответствии со способами монтажа E, F и G таблицы B.52.1 - PVC изоляция, медные проводники. Температура проводников 70 °C, окружающая температура 30 °C  - максимальное сечение 630 кв.мм

этот гост используется для  проверки выбранных кабелей, вернее их сечений  - с   учетом  их способа прокладки. потому что все кабели изготовленные по ГОСТ 31996-2012. "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия" проложенные тем или иным способом , при совместной прокладке начинают влиять друг на друга вызывая больший нагрев, и как следствие уменьшение  длительно допустимого тока , потому что за счет влияния   кабелей друг на друга, уже  меньший ток может вызвать превышение  температурного режима допустимого для кабеля изготовленного по ГОСТ 31996-2012.

как вам ранее сказали
они разные, действуют одновременно



Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Июля 2023 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть какие-то нормы на расстояния от кабельного лотка до перекрытия и до основания подвесного потолка?

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 776, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines