КЛ 0,4 кВ в траншее. Требования при пересечении кабеля с коммуникациями и дорогами

Количество просмотров - 8109
(ссылка на эту тему)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 26 Декабря 2020 года, 23:35
(ссылка на это сообщение)

Вот лист из проекта А11-2011.53. Видно - гофрированная.
Если Вас так интересует тема труб - ознакомьтесь с работой Михаила Дмитриева и др.
* А11-2011.53.pdf
(57.03 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 142]

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Deman
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 28 Декабря 2020 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)


Почему вы так решили. [непонятно]  т.е. ПУЭ это просто старье справочное можно и не делать как там написано?))
А Типовой для того и разрабатывается, чтобы подробно показать  в чертежах, что и как нужно монтировать, ну  или нафиг он тогда нужен, просто ничего не значащий комикс?))
Заказчику показывать надо именно ПУЭ и типовой да; и говорить всем, что трубу на пересечении с водопроводом класть не надо!!!

Хватит господа, сколько можно делать неправильно. Астанавитесь!!

[/quote] Никто и не говорит что ПУЭ это просто старье справочное. У нас есть " Перечень обязательных и добровольное применяемых стандартов и сводов правил, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений........" в которые ПУЭ не входит. ПУЭ включено в П 01-01-2016 Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. То есть ПУЭ - нормативный документ повышающих качество ПД, но требование которого должны быть учтены на всех предприятиях подконтрольных Ростехнадзору. То есть мы должны руководствоваться техническим заданием, ТУ, Перечнем обязательных и добровольное применяемых стандартов и сводов правил, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений", а также документами включенных в Реестр нормативно-технических документов в области технического регулирования на предприятии для которого проектируем и которые прописаны в ТЗ,   и не противореча требованиям ПУЭ. То есть мы можем ужесточать требования безопасности и защиты коммуникаций, но не можем их ослаблять. Остальное на совести проектировщика. И Ваше мнение может отличатся от мнения другого человека. И поработав на разные сетевые организации МРСК Сибири, Россети Тюмень, Уралэнерго, ГАзпром, Роснефть -могу сказать требования у них у всех разные будут к одной и той же кабельной линии, и требования у них учтены во внутренних стандартах (СТО) которые не противоречат ПУЭ но ужесточают требования по надежности. Пока нет четкого единого требования прописанного в конкретном документе - делать так а не иначе, все будут делать как умеют и как от них хочет заказчик.

? (Омск, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 22 Августа 2022 года, 19:33
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если кабель прокладывать под дорогой в трубе  х/ц методом прокола (гнб) , обязательно делать уклон трубы?

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Deman
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 23 Августа 2022 года, 06:46
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если кабель прокладывать под дорогой в трубе  х/ц методом прокола (гнб) , обязательно делать уклон трубы?
Что-то у меня возникают сомнения что  в трубе  х/ц можно выполнить прокол, в своей многолетней практике я такого не встречал  так как при протяжке трубы не уверен что она выдержит тяжение (усилие на разрыв) ПРИ гнб, да и длина таких труб - 5 м - это какое гнб делается на такую длину. Для гнб применяют ПЭ трубы (соответствующие ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014), а для кабелей СПЭ-изоляцией только термостойкие трубы (Электропайп, Протекторфлекс и т.д.) более подробно можно прочесть у М.В.Дмитриева ( у него много трудов по кабелям с СПЭ-изоляцией)

? (Омск, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 24 Августа 2022 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Благодарю за ответ!

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 28 Февраля 2024 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

Всех приветствую! Подскажите, пожалуйста, под проездами для спецтехники (покрытие - тротуарная плитка, газонная решетка) нужно заглублять кабель на 1м и защищать трубой? Это же не проезжая часть, вроде.

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 28 Февраля 2024 года, 22:29
(ссылка на это сообщение)

Если по ПУЭ,  то "Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны
механические повреждения". Я бы заложил трубу

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11

автор: Ingenеr 2017
13 Января 2025 года, 12:15

автор: Ingenеr 2017
13 Января 2025 года, 12:11

автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51

автор: Виталина
08 Января 2025 года, 11:26

04 Января 2025 года, 19:07

автор: РоманC
02 Января 2025 года, 10:37

автор: VadGKorn
26 Декабря 2024 года, 20:57

автор: Dizel 2012
26 Декабря 2024 года, 16:09

автор: Ingenеr 2017
26 Декабря 2024 года, 13:25

автор: Ingenеr 2017
26 Декабря 2024 года, 13:02

автор: Ingenеr 2017
26 Декабря 2024 года, 12:46

автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08

автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17

автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1225, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, Ingenеr 2017, doctorRaz, Перельман, Александр ЭОМ, ЭдВик, Владимир Волощенко, FlY 1960, Set, Земский, ByJer, Змей~, Проектант 63
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines