beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Двигатели с встроенными датчиками температуры. Контроль температуры двигателя обязателен?

Количество просмотров - 1122
(ссылка на эту тему)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Декабря 2020 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

В насосных станциях водоснабжения применяются насосы с двигателями различных типов и производителей. В одних есть встроенные датчики, в других нет. Можете подсказать нормативную обязательность контроля встроенного датчика при его наличии в двигателе?
То, что то "лучше и дополнительная защита..." понятно, повторять необходимости нет. Интересует именно обязательность по нормативным документам.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
А в
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Декабря 2020 года, 17:38
(ссылка на это сообщение)

Точного ГОСТа нет. Все зависит от системы управления)) Применимо ли для Вас не знаю, но ГОСТ 31839-2012 (EN 809:1998):
5.3 Требования электробезопасности
Для системы управления работой насосного агрегата должны применяться комплектующие изделия, соответствующие требованиям настоящего стандарта и ГОСТ МЭК 60204-1.
5.7.17 Каждый насосный агрегат на месте эксплуатации должен быть обеспечен индивидуальной или общей системой автоматизации, предусматривающей следующие блокировки и защиты, запрещающие пуск и работу насоса при:
- незаполненном насосе (если иное не установлено в ЭД);
- давлении затворной жидкости ниже установленного значения;
- повышении температуры подшипников свыше установленного значения при работе насоса;
- отсутствии подачи затворной (промывочной) жидкости, если ее подача предусмотрена конструкцией насоса.

Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Декабря 2020 года, 18:31
(ссылка на это сообщение)

В насосных станциях чаще всего устанавливаются двигатели с частотными преобразователями, и мы всегда руководствовались следующим пунктом про необходимость датчиков температуры на движках при пуске через ПЧ или плавный пуск, но правда для взрывоопасных зон в промке.
ГОСТ IEC 60079-14-2013
11.2.1 "Двигатели, питаемые током изменяемой частоты и напряжения от преобразователя: должно быть обеспечено наличие средств (или оборудования) для непосредственного регулирования температуры встроенными температурными датчиками, указанными в документации на двигатель, или другие эффективные меры для ограничения температуры поверхности корпуса двигателя.
Защитное токовое реле с задержкой по времени  не рассматривается в качестве "других эффективных мер"
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Декабря 2020 года, 20:29
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

Точного ГОСТа нет. Все зависит от системы управления)) Применимо ли для Вас не знаю, но ГОСТ 31839-2012 (EN 809:1998):
5.3 Требования электробезопасности
Для системы управления работой насосного агрегата должны применяться комплектующие изделия, соответствующие требованиям настоящего стандарта и ГОСТ МЭК 60204-1.

ГОСТ применим, спасибо, но по теме я тут ничего не почерпнул.
А п.5.7 этого ГОСТа про взрывопожароопасные зоны, как впрочем и следующее сообщение от Urius 100.
Но все равно спасибо, что откликнулись.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Декабря 2020 года, 20:43
(ссылка на это сообщение)

Не должно быть "нормативной обязательности", целесообразность установки определяет производитель, нормотворцы на это не способны. Странно было бы увидеть датчик температуры подшипника с системой защиты на насосе стиральной машины. Ну а п 5.7 - там проще датчик защищает не насосный агрегат, а весь объект от пожара, тут целесообразность очевидна.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1581, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines