ВЛ 6-10 кВ. Случаи применения ОПН и разрядников

Количество просмотров - 3811
(ссылка на эту тему)
Andrey 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Декабря 2020 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, прошу помощи разобраться, когда используются при проектировании ВЛ 6-10 разрядники, а когда ОПН?

Также нашел типовое решение у НПО СТРИМЕР: на подходах к ТП за 200 м устанавливаются мультикамерные РМКЭ-10 на все фазы для защиты от прямых ударов молнии, а на остальных опорах РМК-10 с чередованием фаз для защиты от индуктивных перенапряжений, на сколько это хорошее решение и не перебор ли это?

Какие разрядники ставятся на изолированные провода, а какие на не изолированные?
Спасибо
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 30 Декабря 2020 года, 08:10
(ссылка на это сообщение)

когда используются при проектировании ВЛ 6-10  разрядники , а когда ОПН?

СТО 56947007-29.130.10.197-2015
* СТО 56947007-29.130.10.197-2015.pdf
(4512.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 439]


Не вредно почитать и это:
Методические указания по применению ОПН в электрических сетях 6-35 кВ


Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Andrey 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Декабря 2020 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за информацию. а что скажете про установку вместо ОПН РМК или РМКЭ ?
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 30 Декабря 2020 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)

Каждому своё место.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Andrey 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Декабря 2020 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

Ясно )))
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 30 Декабря 2020 года, 19:25
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите ещё это:

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vladislav MY
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Января 2021 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Задам вопрос здесь, чтобы не создавать новую тему. Вопрос о применении ОПН в КЛ и ВЛ. Про ВЛ понятно, ПУЭ 2.4.46, 4.2.133...4.2.159. Тут всё подробно изложено, но это всё про ВЛ и грозовые перенапряжения. А что с кл, проложенными в земле? Есть в ПУЭ или в других нормативных документах информация о защите от перенапряжений (грозовых, коммутационных, аварийных) таких линий? В каких случаях КЛ в земле нужно защищать ОПН, а в каких можно не защищать? Спасибо.
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 26 Января 2021 года, 23:23
(ссылка на это сообщение)

В каких случаях КЛ в земле нужно защищать ОПН, а в каких можно не защищать? Спасибо.

В дополнение к ПУЭ почитайте эту статью, зайдите на сайт   https://mvdm.ru/?page_id=9:
Кстати, автор предлагает бесплатно свои программы по устройству кабельных линий...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vladislav MY
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Января 2021 года, 07:53
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1506, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines