Здравствуйте,

подскажите, корректно ли подключение трехфазного счетчика трансформаторного включения представленным на однолинейной схеме образом - фазные проводники подключаются со стороны нагрузки, а нулевой рабочий проводник подключается к шине распределительной панели (я так понимаю)? Разве не должен рабочий ноль подключаться со стороны питания?

Заранее спасибо
Схема.PNG
 
* Схема.PNG
(58.14 Кб, 1246x572)  [скачать]  [загрузок: 174]

Проектировщик (Москва, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Января 2021 года, 08:22
(ссылка на это сообщение)

согласен
коллега видно не потрудился посмотреть документацию на счётчик Меркурий
эта схема на Меркурий 230
у 234-го схема аналогична
подключение сч.jpg
 
* подключение сч.jpg
(154.22 Кб, 1457x871)  [скачать]  [загрузок: 171]

Проектант (Самара, Россия)
Orej
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Июля 2023 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Дабы не создавать новых тем, напишу вопрос тут.
Имеем щит 0,4кВ подключенный к 220В (треугольник). Необходимо измерение и учет. Можем ли мы использовать данную схему? Ведь по "хорошему" необходимо соединить концы вторичных обмоток трансов между собой 1U2 c 2U1, 2U2 c 3U1, 3u2 c 1U1... А с другой стороны есть требования ПУЭ заземлять вторичную обмотку ТТ.
 
Учет.jpg
 
* Учет.jpg
(100.01 Кб, 790x718)  [скачать]  [загрузок: 69]

Конструктор (Новосибирск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Июля 2023 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

...Имеем щит 0,4кВ подключенный к 220В (треугольник). Необходимо измерение и учет. Можем ли мы использовать данную схему? Ведь по "хорошему" необходимо соединить концы вторичных обмоток трансов между собой 1U2 c 2U1, 2U2 c 3U1, 3u2 c 1U1... А с другой стороны есть требования ПУЭ заземлять вторичную обмотку ТТ
вообще то соединяют 1И2 с 2И2 и с 3И2 и заземляют в ближайшей к ТТ точке заземления
а где вы нашли обмотки "U" на схеме?

Проектант (Самара, Россия)
Orej
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Июля 2023 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

вообще то соединяют 1И2 с 2И2 и с 3И2 и заземляют в ближайшей к ТТ точке заземления
Это я в курсе, когда питание "звездой" нет проблем, а вот с треугольником я впервые сталкиваюсь....

а где вы нашли обмотки "U" на схеме?
Ну U или И какая разница по сути, привычка писать в латинице данный контакт, так как принтер вывода маркировки на печать не поддерживал ранее киррилицу.
 
ТТ.jpg
 
* ТТ.jpg
(12.12 Кб, 403x250)  [скачать]  [загрузок: 65]
На данном рисунке ТТ защиты, вот и размышляю а ТТ учета разве не так же соединяются?

Конструктор (Новосибирск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Июля 2023 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

для измерения Силы тока нет разницы для схем "звезды" 0,4 кВ или "треугольника" 0,23 кВ

а защита на вашей схеме, как я понимаю, работает по "разнице" токов

Проектант (Самара, Россия)
Orej
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Июля 2023 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

а защита на вашей схеме, как я понимаю, работает по "разнице" токов

Это взято с интернета, в поисках подключения.

для измерения Силы тока нет разницы для схем "звезды" 0,4 кВ или "треугольника" 0,23 кВ

Значит подключать как в руководстве показано без 0, и заземлив обмотки И2 ТТ? Соответственно установив амперметры в токовые цепи. Как показано на рис ниже. Амперметры при этом какой ток будут показывать фазный (АВ, ВС, СА) или линейный (АРЕ, ВРЕ, СРЕ). меня смущает заземление в данном случае...
 
Учет 2.jpg
 
* Учет 2.jpg
(60.59 Кб, 563x639)  [скачать]  [загрузок: 67]


Конструктор (Новосибирск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Июля 2023 года, 07:35
(ссылка на это сообщение)


Значит подключать как в руководстве показано без 0, и заземлив обмотки И2 ТТ?
да, заземлив
Соответственно установив амперметры в токовые цепи. Как показано на рис ниже. Амперметры при этом какой ток будут показывать фазный (АВ, ВС, СА) или линейный (АРЕ, ВРЕ, СРЕ). меня смущает заземление в данном случае...
на данной схеме амперметры будут показывать фазные токи А, В и С (а не АВ, ВС, СА)
только зачем они? "умные" счётчики вам сейчас сами всё покажут

Проектант (Самара, Россия)
Orej
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Июля 2023 года, 07:58
(ссылка на это сообщение)

только зачем они? "умные" счётчики вам сейчас сами всё покажут

Щитовики привыкли и не могут по другому, они даже цифровые не приемлют только стрелочные...

Конструктор (Новосибирск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 620, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines