ВЛИ 0,4 кВ. Расчет на обрыв провода в смежном пролете

Количество просмотров - 1276
(ссылка на эту тему)
Ahealles
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Января 2021 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, проектирую ВЛИ-0,4кВ, на опорах из стальных труб (серия 4.0639), проводом СИП-4 4х25. Переход через автодорогу и соседний пролет выполнен анкерными опорами. По Госэкспертизе пришло замечание "В соответствии с требованиями пункта 2.5.259, глав 2.4, 2.5 ПУЭ отразить результаты расчетов расстояния по вертикали от проводов ВЛ-0,4 кВ до автомобильных дорог в местах пересечения в аварийном режиме (при обрыве провода в смежном пролете), соответствие нормируемым значениям. "
СИП-4 крепится без применения изоляторов, на натяжных зажимах. В анкерном пролете изменений провода не будет, каким образом можно обосновать отсутствие необходимости расчета по п. 2.5.259 ПУЭ?

? (Тюмень, Россия)
Водик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Января 2021 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

В ПУЭ рассматривается для проводов ВЛ, а у вас СИП-4, а значит ВЛИ, конструктив линии, а главное провода то , совершенно другой.

Инженер (Энгельс, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Января 2021 года, 22:48
(ссылка на это сообщение)

Заанкерован пролет пересечения?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Января 2021 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Если не удастся отписаться в РУМе есть примеры , но там правда неизолированный провод, и согласно пункту 2.5.144 расчет на обрыв делается для промежуточных опор со штыревыми изоляторами !  А при анкерном креплении обрыв в соседнем пролете не повлияет на следующий пролет.

----- добавлено 20 Января 2021 года, 09:14 -----

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Января 2021 года, 17:38
(ссылка на это сообщение)

Если опоры пересечения промежуточные они могут существенно изогнуться

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ahealles
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Января 2021 года, 22:16
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем за помощь, да, опоры были анкерными, эксперта удовлетворил ответ:
"В проекте применяется провод СИП-4 без несущей нулевой жилы; крепление провода СИП-4 выполняется без использования изоляторов (согласно п.2.4.35 ПУЭ); опоры в местах пересечений с автодорогой и в смежном пролете приняты анкерного типа согласно п.2.5.257, что обеспечивает неизменное положение провода в смежном пролете. "

? (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 734, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines