ВЛ 35 кВ. Допустимые потери напряжения в линии

Количество просмотров - 1700
(ссылка на эту тему)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Января 2021 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите в каком нормативном документе указаны допустимые потери напряжения для ВЛ 35 кВ. В справочниках встречал 8 %, с какого ГОСТа она принята - не понятно.
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 21 Января 2021 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Диапазон регулирования трансформатора обычно плюс-минус 5 процентов. Номинальный ток на шильдике трансформатора. Установленная мощность - в сетях. Отсюда и пляшите!

----- добавлено 21 Января 2021 года, 13:12 -----
Диапазон регулирования тоже на шильдике трансформитора.
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 21 Января 2021 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

Допустимая потеря напряжения ВЛ 35кВ зависит от назначения ВЛ. Понятно, что это не системообразующие линии. Надо смотреть на нагрузку. Скажем нагрузка - сельхозпредприятия. Надо искать соответствующее НТП и оттуда брать требования к электроснабжению. 

Инженер (Павлодар, Казахстан)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Января 2021 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

Надо искать соответствующее НТП и оттуда брать требования к электроснабжению.

ВЛ 35 могут быть протяженностью 100 км с соответствующими потерями по длине. Чем Вам не нравится 8% в конце линии? Ведь всегда можно подобрать нижестоящий тр-р 35/ 20, 15, 10, 6, ...0,4 с нужным к.т. или переключателем и выставить номинальное напряжение.
Есть нормированные разрешённые потери мощности в ВЛ, было на форуме года 3 тому

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 21 Января 2021 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

иапазон регулирования трансформатора обычно плюс-минус 5 процентов.

Это без РПН. С РПН есть и 8х2,5%

----- добавлено 21 Января 2021 года, 14:38 -----
ВЛ 35 могут быть протяженностью 100 км

Руководство таких электросетей надо сразу переводить в электромонтеры...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 22 Января 2021 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

Чем Вам не нравится 8% в конце линии?

Мне не нравится ссылка на справочник. По мне это не НТД, а вспомогательная литература с соответствующей к ней отношением. Применением РПН конечно можно как то компенсировать потери напряжения, если речь идет о нагрузке на НН. Но ведь для линии нагрузка на 35 кВ и для нее надо искать допуски. Да и схема схеме рознь. 

Инженер (Павлодар, Казахстан)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Января 2021 года, 17:48
(ссылка на это сообщение)

Руководство таких электросетей надо сразу переводить в электромонтеры...

Да, загнул раз в 5 [согласен]  [виноват]

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1633, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines