Устройства ввода резерва моноблочные от Schneider Electric. Габаритные размеры устройств
|
Количество просмотров - 1793
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Привод
|
Добрый день! Не могу найти габариты моноблочных устройств ввода резерва Шнейдер Электрик типа Interpact INS250-INS630 всех типов INS250-100 A INS250-160 A INS250-200 A INS250 INS320 INS400 INS500 INS630 Заранее благодарен!
|
Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
|
|
|
Александр ЭОМ
|
На сайте SE нужно поискать, только выбрать какую нибудь другую страну, не Россия. Я вот по первому INS250-100A нашел сразу.
|
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
|
|
|
Overvoltage

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Из каталога
|
|
|
|
Привод
|
Уважаемые Коллеги! В связи ч уходом из России Schneider Electric возможна ли замена выше названных устройств на отечественные переключатели ВРА1-2 производства КЭАЗ? Заранее благодарен за ответ!
|
Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
|
|
|
Привод
|
Кое что нашел!
|
Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
|
|
|
doctorRaz
|
Имха теперь только опросные листы, на время СВО. По окончании то же опросники.. дабы выбрать достойных
|
Конструктор (Волгоград, Россия)
|
|
|
|
Привод
|
Огромное спасибо за ссылку Некоторые переключатели имеют контактную группу переключающего еонтакта Видимо крнтакты переключаются только в одном положении рукоятки А необходимо положение перекючателя иметь для АСУТП для режимов ПЧ СЕТЬ УПП-СЕТЬ У переключателя Шнайдер имелись два З контакта при каждом положении рукоятки Как быть в моем случае при наличии только одного переключающего конакта?
|
Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
|
|
|
Привод
|
При этом пркрепляю пробный переключатель отечественного производителя КЭАЗ
|
Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
|
|
|
|
Привод
|
Я пользовался из интернета этой информацией А можно сообщить ссылку на изготавливаемые переключатели этой серии и OptiSwitsch D-C ? Заранее благодарен!
|
Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
|
|
|
Evdbor
|
КЭАЗ. Ссылка в сообщении 10. В настоящее время, также занимаюсь подбором замены аппаратов ABB и Schneider Electric. Поэтому и проверил Вашу информацию из сообщения 9.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Привод
|
КЭАЗ. Ссылка в сообщении 10. В настоящее время, также занимаюсь подбором замены аппаратов ABB и Schneider Electric. Поэтому и проверил Вашу информацию из сообщения 9.
Я очень благодарен этому Пользователю в замене снятого с производства переключателя При этом прикрепляю новый перключатель нагрузки со вспомогательными контактами
|
Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
|
|
|
|