Наружное освещение. Возможно ли применение СИП-4 сечением 95 для сети наружного освещения?

Количество просмотров - 2136
(ссылка на эту тему)
Илона ВЛ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Января 2021 года, 20:26
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. По расчету потерь напряжения необходимо сечение провода для линии наружного освещения 4х70. Проверяю по току к.з., получается нужно больше - 4х95 или 4х120. Плечо длинное, мощность большая. Подскажите, пожалуйста, применяют вообще сечение 4х95, 4х120 в наружном освещении? Нет каких то ограничений? Спасибо.

Инженер (Краснодар, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Января 2021 года, 06:00
(ссылка на это сообщение)

.....применяют вообще сечение 4х95, 4х120 в наружном освещении?.....

Линии распределительной сети наружного освещения, как правило, имеют протяженность не более 600 м в городе и не более 1000 м в сельской местности, расстояния между соседними светильниками в городах составляют 30-40 м, в сельских населенных пунктах - 40...70 м. (сечение до 70мм2).

А так (...Плечо длинное, мощность большая.....) СИП-4  ...95,120  обоснование и применение.
Книга ЕНСТО ( там есть про СИП.....и 4х95 и 4х120) в архиве:
https://www.proektant.org/arh/1775.html

Инженер (Омск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Января 2021 года, 08:44
(ссылка на это сообщение)

нет никаких требований к  применяемым  проводам....сечение определяться в установленном порядке....какое получилось такое и вешайте...огворены минимальные сечения по механической прочности..в плане максимума сечений  ограничений не встречал...

Плечо длинное, мощность большая.

а что у вас за наружное освещение такое расскажите, пожалуйста

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Илона ВЛ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Января 2021 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Получается плечо около 2,3 км, точка подключения к сетевикам одна, больше нет рядом. Освещаем автомобильную дорогу, длина участка освещения заданная, меньше быть не может.

Инженер (Краснодар, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Января 2021 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)


Получается плечо около 2,3 км, точка подключения к сетевикам одна, больше нет рядом. Освещаем автомобильную дорогу, длина участка освещения заданная, меньше быть не может.

Дайте количество и мощность светильников

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Января 2021 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

.....Получается плечо около 2,3 км, точка подключения к сетевикам одна, больше нет рядом. Освещаем автомобильную дорогу....

Так и применяй по своим расчётам  какой получается СИП-4 х95 или х120. Из книги (опоры, пролёты, стрелы, и т.д. ),(с учётом для автодороги- освещённость и т.д.).

Инженер (Омск, Россия)
Илона ВЛ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Января 2021 года, 18:07
(ссылка на это сообщение)



Получается плечо около 2,3 км, точка подключения к сетевикам одна, больше нет рядом. Освещаем автомобильную дорогу, длина участка освещения заданная, меньше быть не может.

Дайте количество и мощность светильников



----- добавлено 25 Января 2021 года, 18:11 -----


----- добавлено 25 Января 2021 года, 18:12 -----
мощность 13кВт, длина линии 2350м

Инженер (Краснодар, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Января 2021 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)




Получается плечо около 2,3 км, точка подключения к сетевикам одна, больше нет рядом. Освещаем автомобильную дорогу, длина участка освещения заданная, меньше быть не может.
[/quot]


мощность 13кВт, длина линии 2350м


А, может, можно сэкономить, реализовав часть линии СИПом 4х95 и другую часть - 4х70? Что расчет по КЗ покажет?


Директор (Королев, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 26 Января 2021 года, 22:54
(ссылка на это сообщение)

Разбить линию на участки, ограниченные предохранителями, сечение, возможно,  и снизится...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Января 2021 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

мощность 13кВт, длина линии 2350м

Посчитал потери для распределенной нагрузки по программе "Электрик". Для алюминия 70 мм2, в конце линии будет 5,4 % при соs f=0.8. Автомат в начале линии 32-40 А. Никаких других проблем не вижу. Какой ток кз Вас смущает в посте№1?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Водик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Января 2021 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

А не рассматривали место установки питающей ТП? Например в середину нагрузки? Или оно у вас тоже регламентировано

----- добавлено 27 Января 2021 года, 11:22 -----
Ведь точка подключения к сетевикам-это не точка подключения.


----- добавлено 27 Января 2021 года, 11:22 -----
Не точка подключения самой ТП


----- добавлено 27 Января 2021 года, 11:23 -----
Можно же кабель 6-10кв проложить

Инженер (Энгельс, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Января 2021 года, 18:02
(ссылка на это сообщение)

По расчету потерь напряжения необходимо сечение провода для линии наружного освещения 4х70.

У меня получается, также 95 мм2, считал по справочнику "Электрические сети энергетических систем. В.А. Боровиков.".
Илона ВЛ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Января 2021 года, 21:43
(ссылка на это сообщение)

напряжение в точке подключения 0,4кВ, не 6-10кВ. По потерям проходит СИП-4 4х95. Сейчас пересчитали по току к.з., и получается нужен вообще СИП-4 4х150.

----- добавлено 27 Января 2021 года, 21:44 -----

По расчету потерь напряжения необходимо сечение провода для линии наружного освещения 4х70.

У меня получается, также 95 мм2, считал по справочнику "Электрические сети энергетических систем. В.А. Боровиков.".

Инженер (Краснодар, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 28 Января 2021 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

Сейчас пересчитали по току к.з., и получается нужен вообще СИП-4 4х150.

О каком токе кз Вы ведете речь и какое его значение?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Илона ВЛ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 28 Января 2021 года, 22:53
(ссылка на это сообщение)


Сейчас пересчитали по току к.з., и получается нужен вообще СИП-4 4х150.

О каком токе кз Вы ведете речь и какое его значение?


ток однофазного кз в конце линии получается 170 А. Если принимать автомат с характеристикой С, то выхожу на сечение 4х150. Но думаю поменять автомат на тип В

Инженер (Краснодар, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1578, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines