beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Наружное освещение. Возможно ли применение СИП-4 сечением 95 для сети наружного освещения?

Количество просмотров - 2135
(ссылка на эту тему)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #16 : 29 Января 2021 года, 08:22
(ссылка на это сообщение)

то выхожу на сечение 4х150.

1. А на какие опоры вы думаете вешать такое сечение?
2. Рассмотрите применение автомата с электронной отсечкой.


Инженер-электрик (Саратов, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 29 Января 2021 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

ток однофазного кз в конце линии получается 170 А. Если принимать автомат с характеристикой С, то выхожу на сечение 4х150. Но думаю поменять автомат на тип В

Откройте в инете характеристики СИП-4:
1-для магистралей не рекомендуется;
2-СИП-4  4х70 выдерживает 240 А нагрузки;
3- мой расчет дал ток кз в петле фаза-ноль в конце линии - 80 А;
4- у вас нагрузка 13 кВт, ток рабочий 25 А, берете автомат от 32 А .
В чем проблема, какие 150 мм2? [непонятно] 
* сип 4.doc
(64.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 27]

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #18 : 29 Января 2021 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

4- у вас нагрузка 13 кВт, ток рабочий 25 А, берете автомат от 32 А .

И как будет выполняться требование ПУЭ о времени срабатывания защиты?

PS. Попался вот очень интересный документ Тяжпромэлектропроекта по расчёту однофазных КЗ в сетях до 1 кВ. Дана вся теория и примеры расчётов.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 29 Января 2021 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

И как будет выполняться требование ПУЭ о времени срабатывания защиты?

В зависимости от характеристики автомата и величины сверхтока

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #20 : 29 Января 2021 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

Ну и прикиньте, сверхток вы уже посчитали...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 29 Января 2021 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)


Ну и прикиньте, сверхток вы уже посчитали...

у меня сверхток 80А, автомат 32А - что тут не по ПУЭ?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 29 Января 2021 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

ток однофазного кз в конце линии получается 170 А. Если принимать автомат с характеристикой С, то выхожу на сечение 4х150. Но думаю поменять автомат на тип В

............3- мой расчет дал ток кз в петле фаза-ноль в конце линии - 80 А;............

-Мощность трансформатора?

Инженер (Омск, Россия)
Водик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 29 Января 2021 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

Тогда уж и группа соединений обмоток и тип трансформатора

Инженер (Энгельс, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #24 : 29 Января 2021 года, 20:52
(ссылка на это сообщение)

у меня сверхток 80А, автомат 32А - что тут не по ПУЭ?

А время срабатывания при этом сколько будет?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 886, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines