Освещение LED-панелями. Отключается автоматический выключатель при включении освещения

Количество просмотров - 1262
(ссылка на эту тему)
Елена инженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Февраля 2021 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

Доброе время суток!
13 LED панелей подключены к автомату фирмы Итон, 6 А, характеристика С. При включении освещения автомат выбивает. Производитель LED-панелей - фирма Lezard, мощность 40 Вт, выглядят как квадрат примерно 500х500 мм, устанавливаются в магазин. Запросила пусковой ток и длительность пускового тока у производителей LED-панелей, но они пока не могут ответить. Как вариант, думаю, может, заменить автомат 6 А, С на автомат тоже 6 А, но с характеристикой D, т.к. у последнего дольше время срабатывания при включении.
p.s. Есть чужая версия, что т.к. для подсоединения каждой из 13-ти LED-панелей используется клеммная коробка, и на ней большие потери напряжения, то не хватает мощности для работы LED-панелей. Но, как по мне, если б были большие потери напряжения на коробке и для LED-панелей не хватало мощности, то они б вообще не включались.
Очень жду Ваши ответы.
Кроме того, может кто-то из опыта знает про пусковые токи похожих LED-панелей и т.п.
Заранее благодарна.
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Февраля 2021 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

Высокий пусковой ток LED панелей, как выход из сложившийся ситуации применение вот этого https://www.meandr.ru/rele-ogranicheniya-toka

Тут весьма своеобразно, но вполне хорошо описано https://cs-cs.net/rele-ogranicheniya-puskovyx-tokov-led-lamp

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Nikee
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Февраля 2021 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

В драйверах светильников на входе стоит конденсатор и вот при включении светильников данный конденсатор начинает заряжаться соответственно появляется большой пусковой тока, а когда еще параллельно подключено много светильников то происходит почти КЗ. Данный вопрос обсуждался на многих форумах.
Для себя я решил не подключать больше 6ти светильников на один клавишный выключатель (не путать с автоматическим выключателем) и тогда одновременного включения не происходит и автомат не выбивает, да и контакты в клавишном выключателе не подгорают и еще заметил светильники дольше живут так как при включении нет таких пульсаций из-за искрения в клавишном выключателе.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Февраля 2021 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Производитель LED-панелей - фирма Lezard, мощность 40 Вт

Автомат 6 А - мало, Ставьте 10 А (С)

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Елена инженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Февраля 2021 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)


Производитель LED-панелей - фирма Lezard, мощность 40 Вт

Автомат 6 А - мало, Ставьте 10 А (С)


Я волнуюсь, что т.к. номинальный ток LED-панелей 3А, то при увеличении тока, автомат на 10 А не отработает там, где отработает 6А ,и не защитит светильник от перегрузки.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Февраля 2021 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

Я волнуюсь, что т.к. номинальный ток LED-панелей 3А, то при увеличении тока, автомат на 10 А не отработает там, где отработает 6А ,и не защитит светильник от перегрузки.

Автомат 6 и 10 А не защитят каждый светильник в отдельности они защищают отходящий кабель сечением 1,5 мм2. Очевидно же, что 6А выбивает от пускового тока, ставьте 10. Если и его мало, то рекомендации - выше.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Февраля 2021 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

автомат на 10 А не отработает там, где отработает 6А ,и не защитит светильник от перегрузки.

А что, этот автомат должен защищать светильник от перегрузки?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Елена инженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Февраля 2021 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)


автомат на 10 А не отработает там, где отработает 6А ,и не защитит светильник от перегрузки.

А что, этот автомат должен защищать светильник от перегрузки?
Мы же выбираем автомат, исходя из суммарной мощности всех светильников, соответственно, он защищает светильники. Если б стояло оборудование большей мощности, то мы б выбрали автомат большей мощности, и он бы тоже защищал оборудование.
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Февраля 2021 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

Мы же выбираем автомат, исходя из суммарной мощности всех светильников, соответственно, он защищает светильники. Если б стояло оборудование большей мощности, то мы б выбрали автомат большей мощности, и он бы тоже защищал оборудование.

Неверно, АВ защищает питающий кабель. 

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Февраля 2021 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

Если б стояло оборудование большей мощности, то мы б выбрали автомат большей мощности, и он бы тоже защищал оборудование.

Представьте: вы запитываете станок, с кучей приводов и светильником местного освещения. По-вашему получается, что автомат в голове питающей линии должен ещё и защищать этот светильник?
Почитайте вложение, оно хоть и по ПУЭ-6, но методология-то не поменялась...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 478, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines