beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22666
  • Всего тем - 31328
  • Всего сообщений - 290104
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

СП 1.13130.2020 пункт 4.2.6. Обеспечение самостоятельными эвакуационными выходами

Количество просмотров - 1438
(ссылка на эту тему)
AltAir
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 01 Февраля 2021 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Разъясните, пожалуйста, мне дураку пункт 4.2.6 СП 1.13130.2020. Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными ПРЕГРАДАМИ, должны быть обеспечены САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ эвакуационными выходами, за исключением специально оговоренных случаев.

Части здания различной функциональной пожарной опасности, выделенные противопожарными ПРЕГРАДАМИ В ПОЖАРНЫЕ ОТСЕКИ, в составе многофункционального здания должны быть обеспечены ОБОСОБЛЕННЫМИ эвакуационными выходами с этажа. Допускается предусматривать не более 50 % выходов в соседние пожарные отсеки (за исключением выхода в отсек класса Ф5 из частей здания иной функциональной пожарной опасности), размещенные на одном этаже, при условии, если указанными преградами являются противопожарные стены (перегородки). При этом части здания класса Ф5 должны быть обеспечены обособленными эвакуационными выходами.


Что понимать под частью здания? Отсек, секцию (в п.3.10 после выражения "части здания" и вовсе указано - помещения)? Или мы теперь каждую электрощитовую, венткамеру, помещения категории В1-В3 и любые другие помещение, выделенные противопожарными прегарадами, будем обеспечить самостоятельными эвакуационными выходами?

Я понимаю так:
1. здание разделено на отсеки - делай обособленные выходы с соответствующими оговорками-послаблениями.
2. здание разделено условно на секции противопожарными перегородками 1-го типа - делай самостоятельные эвакуационные выходы по всей строгости.

Специалист МПБ (Екатеринбург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Февраля 2021 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Речь идет об эвакуационных выходах из зданий и пожарных отсеков. Электрощитовая, венткамера это помещение, а не здание и отсек. Кроме того, есть да же послабление для ряда помещений. Их теперь не надо категорировать.
Зачастую к производственным зданиям пристраиваются корпуса АБК. Вот и идет речь о различных путях эвакуации для производственной части Ф5 и АБК - Ф4.3. В принципе раньше было то же самое. Просто в зданиях другого функционала допускается наличие помещений класса Ф5.1 и Ф5.2

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48

автор: Janna Bahtina
23 Января 2025 года, 16:11

автор: vitaminka
23 Января 2025 года, 08:30

автор: Земский
21 Января 2025 года, 17:40

автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:54

автор: Земский
25 Декабря 2024 года, 11:04

автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51

автор: Dizel 2012
20 Декабря 2024 года, 15:33

автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05

автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06

автор: Dizel 2012
17 Декабря 2024 года, 06:57

автор: Posetitel
13 Декабря 2024 года, 16:01


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 494, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Чистильщик, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines