beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22639
  • Всего тем - 34985
  • Всего сообщений - 289980
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Резервное питание канализационной насосной станции. Выбор дизель-генератора для насоса

Количество просмотров - 1500
(ссылка на эту тему)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Февраля 2021 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

Тема не новая, но прошу помочь, особенно если кто имеет практический опыт. Имеем погружной насос в КНС с номинальным током 160 А, включенным через УПП ATS22 Schneider c током ограничения 3,5In и временем пуска 15 сек. Задвижки на напорной магистрали не предусмотрено, т.е. насос пускается сразу нагруженным. При установке тока ограничения 2In, насос не запускается. Требуется подобрать ДГУ для резервного питания объекта. Насос является основным потребителем, кроме него есть еще обогрев-освещение-управление и т.п., с током нагрузки от 3 до 15 А. Т.е. с выбором ДГУ есть еще вопрос помимо необходимой мощности на пуске, чтобы ДГУ нормально работало и после запуска, когда ток насоса м.б. в диапазоне 0,4-1In. Не все ДГУ имеют возможность работы при низкой нагрузке.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Февраля 2021 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

При 3,5 In запускается?
Вот рекомендации, при использовании плавного пуска.
2,3 х S, кВА.Если я правильно понимаю 110 кВт-137 кВА.
2,3х137=315 кВА минимальная мощность ДГ, желательно ,чтобы этому значению соответствовала Prime Power.При этом 40% загрузки после пуска, это уже нормально(от 25% рекомендации).

Электрик (Киев, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ПТЗ
Сегодня в 02:58

автор: Dizel 2012
Вчера в 22:42

автор: ПТЗ
Вчера в 19:51

автор: ВикторП
Вчера в 14:38

автор: Pvm
Вчера в 10:15

автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:00

автор: Ingenеr 2017
20 Января 2025 года, 12:39

автор: Petrov-Vodkin
18 Января 2025 года, 16:47

автор: Aleksei1091
18 Января 2025 года, 02:07

автор: Sintex4
15 Января 2025 года, 19:38

автор: Ingenеr 2017
13 Января 2025 года, 12:15

автор: Ingenеr 2017
13 Января 2025 года, 12:11

автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51

04 Января 2025 года, 19:07

автор: РоманC
02 Января 2025 года, 10:37


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1386, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
ВИТЖЕН, doctorRaz, Перельман, Vladislav MY, Dizel 2012, Pasha 94, Shvet, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines