beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Эстакады кабельные. Узел спуска трубы, короба со стойки эстакады

Количество просмотров - 1408
(ссылка на эту тему)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Февраля 2021 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, кто может подсказать, как правильно выполняется опуск трубы (короба на площадку) в траншею со стойки кабельной эстакады? Как приварить зетовый профиль к круглой стойке или необходимо предусматривать закладную деталь и к ней привариваться или же Вы используете комплекты крепления на круглые, квадратные опоры? Может у кого есть готовые примеры таких узлов ? Спасибо!

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Владимир-Ф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Февраля 2021 года, 22:05
(ссылка на это сообщение)

Прихомутиться не вариант?
(с закладными не понял, закладные это вроде в бетон, или стойка литой ж/б)

Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Мсю
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Февраля 2021 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

обычно 2 уголка коротких привариваются, чтобы создать плоскую поверхность для приварки швеллера или профиля

Инженер (Екатеринбург, Россия)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Февраля 2021 года, 20:20
(ссылка на это сообщение)


Прихомутиться не вариант?
(с закладными не понял, закладные это вроде в бетон, или стойка литой ж/б)
  Хомуты вроде больше для ящиков, а  надо допустим 3 трубы спустить в траншею. Либо Вы имеет в виду хомут обхватывающий стойку эстакады и трубы-делали так раньше, но есть один нюанс: стойка эстакады крепится к свае и получается некий квадрат размером 350х350 и туда трубы будут упираться при спуске.

----- добавлено 27 Февраля 2021 года, 20:21 -----

обычно 2 уголка коротких привариваются, чтобы создать плоскую поверхность для приварки швеллера или профиля
  Вроде косынка называется. Еще есть вроде вариант приварить п-образный швеллер к круглой опоре по двум длинным сторонам, а уже к нему профиль z-образный приварить.

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Владимир-Ф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Февраля 2021 года, 20:32
(ссылка на это сообщение)

Две шпильки, две полосы/уголка. Обхватываем колонну и трубы. Иногда полосу гнём как нам надо, для лучшего обхвата.
Это решение когда покрытие колонн не разрешают сваркой нарушать.

Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Февраля 2021 года, 19:19
(ссылка на это сообщение)


Две шпильки, две полосы/уголка. Обхватываем колонну и трубы. Иногда полосу гнём как нам надо, для лучшего обхвата.
Это решение когда покрытие колонн не разрешают сваркой нарушать.
А не будет ли возможно прокручивание такого квадрата на круглой трубе ?

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Владимир-Ф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Февраля 2021 года, 19:50
(ссылка на это сообщение)



Две шпильки, две полосы/уголка. Обхватываем колонну и трубы. Иногда полосу гнём как нам надо, для лучшего обхвата.
Это решение когда покрытие колонн не разрешают сваркой нарушать.
А не будет ли возможно прокручивание такого квадрата на круглой трубе ?

Какими силами? Вариант - въехал трактор, как-то не вариант.
На круглых столбах прихомучивание сплошь и рядом.
Это хорошее решение.
Шпильку применить 10, 12, гайки шайбы, закрепить через метр - 2, на века получится и соединение ремонтопригодное.

Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1825, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
C000ler, Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines