Сообщение #1 : 04 Марта 2021 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, форумчане!
Появился вопрос по размещению встроенной ТП 6/0,4 кВ на 4 МВт в промышленном существующем здании. Производство мокрое, негорючее. Можно ли использовать 2 масляных на 2500 кВА или ТОЛЬКО сухие? И какая мощность трансформаторов разрешена на установку? Здание кирпичное. Заранее благодарю

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Владимир-Ф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Марта 2021 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

Сухие трансформаторы применяют что бы не связываться с маслом. При такой мощности масла будет больше 600кг, что требует выполнения ПУЭ 4.2 (там много пунктов про трансформаторы в камерах).
Про мощность не понятно, у вас ограничение по размещению в сущ. здании (габариты+проходы+...),  а установить в камеру и 250МВА можно.

Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Артуриан 11
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Марта 2021 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

Габариты ограничены коридором, а в ширину же Заказчик готов редактировать план. Вот и вопрос, встанут ли туда масляные 2х2500.
Ранее это было помещением встроенной однотрансформаторной подстанции.
* 1 этаж.pdf
(4.7 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 24]

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Владимир-Ф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Марта 2021 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите предварительный габарит трансформатора (сухой, масло), завод-изготовитель, габарит ворот.
Проходы вокруг трансформатора 800мм в свету, но будут кабели, короба, это надо учитывать.
Если масло, вычи'тываем ПУЭ и пробуем выполнить [улыбка]

Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 471, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Александр ЭОМ, Талъат
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines