Сообщение #1 : 09 Марта 2021 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, уважаемые коллеги информацией.
Заказчик хочет подключить освещение по пятипроводной системе, т.е. разбить однофазные светильники на три фазы, при этом установить в щите освещения не трехфазный автомат, а три однофазных автомата. Я знаю что так делать нельзя, знаю что все фазы должны отключаться одновременно. Подскажите пожалуйста коллеги, где можно найти подтверждение. Пытаюсь найти и в ПУЭ и ПТЭЭП и СП пока найти не могу.
Про двигатели написано в ПУЭ п. 5.3.30, что все проводники находящиеся под напряжением должны отключаться, а вот про однофазные потребители в данном случае освещение пока не нашел.
Пожалуйста пришлите ссылку на норму и пункт.

Инженер-проектировщик (Кострома, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Марта 2021 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

Я знаю что так делать нельзя, знаю что все фазы должны отключаться одновременно.
а у вас как?... три фазы на групповом щитке, приходит три фазы(пять жил) на него,  а дальше разве не  однофазными группами делается (тремя жилами)?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Марта 2021 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

а вот про однофазные потребители в данном случае освещение пока не нашел.
Пожалуйста пришлите ссылку на норму и пункт.

Групповые линии подключаются через 1 полюсные автоматы ( ПУЭ  п.6.1.30...36; п. 6.2.4...8 и др. в этой главе). Есть сети: силовые, распределительные и групповые

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Марта 2021 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

все фазы должны отключаться одновременно.

все правильно сделано,
на вводе щита 3-х фазный автомат, а распределение может быть однофазными автоматами.
можно вместо 3-х фазного автомата на вводе поставить выключатель нагрузки или рубильник 3-х фазный модульный.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Александр-1977
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Марта 2021 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)


Я знаю что так делать нельзя, знаю что все фазы должны отключаться одновременно.
а у вас как?... три фазы на групповом щитке, приходит три фазы(пять жил) на него,  а дальше разве не  однофазными группами делается (тремя жилами)?
Извиняюсь за молчание. Я все таки нашёл нужный для меня пунктик норм. Заказчик хотел подключить в цехе освещение (светильники светодиодные 220В) использую пятижильную групповую линию, при этом использовать не трехфазный автомат для отключения фазных проводников, а в каждую фазу включить однофазный автомат, т.е. вместо одного трехфазного применить три однофазный. Вот это мне и не понравилось. Я помню что в каком-то документе было написано и нашел СП 256.1325800.2016 п. 12.7 который говорит, что в трехфазных пятипроводных групповых линиях все фазные проводники должны отключаться одновременно трехполюсным автоматическим выключателем.
Так что думаю, что по данной дискуссии отбой, вопрос снимается.

----- добавлено 09 Марта 2021 года, 16:22 -----

все фазы должны отключаться одновременно.

все правильно сделано,
на вводе щита 3-х фазный автомат, а распределение может быть однофазными автоматами.
можно вместо 3-х фазного автомата на вводе поставить выключатель нагрузки или рубильник 3-х фазный модульный.
Суть вопроса был другой. Заказчик хотел применить в пятипроводной системе вместо одного трехфазного автомата применить три однофазных и вот вопрос был о допустимости применения в пятипроводной системе трех однофазных автоматов для отключения фазных проводников. Я нашел п. 12.7 СП 256.1325800.2016, который запрещает это делать. Как звучит этот пункт можно ознакомиться в предыдущем ответе.

Инженер-проектировщик (Кострома, Россия)
Denis2789
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Декабря 2023 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Я нашел п. 12.7 СП 256.1325800.2016


Это для Жилых и общественных зданий.

Вот, смотрите, для промышленных предприятий, СН 357-77, таблица 3, разрешает использовать однополюсники, если нагрузка однофазная. Ранее есть пункт 3.141. : для линий в одном направлении следует по возможности применять трассу с совмещенным нулевым проводником.

? (Челябинск, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Января 2024 года, 05:11
(ссылка на это сообщение)

СН 357-77

СН 357-77 отменен без замены постановлением Госстроя СССР от 29.11.89 N 153.
Позже вышел документ НТП "Проектирование осветительных электроустановок промышленных предприятий. Внутреннее освещение" (1996 год), разработанный ВНИПИ "Тяжпромэлектропромпроект".
См. в нем п. 3.85. Но это НТП 1996 г. вышло еще до выхода глав ПУЭ 7-го издания. Поэтому его нужно применять с осторожностью (брать те пункты, которых нет в других НТД и они им не противоречат).
То, что касается требований по электробезопасности и выполнению сетей (кол-во жил, сечения, марки кабелей, защита, заземление), то они в этом НТП 1996 г. уже устарели.

Поэтому установка 3-хполюсного автомата для защиты 5-типроводной линии, питающей 1-фазные светильники (распределенные по 3-ем фазам), для промышленного предприятия решение правильное.

Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Января 2024 года, 05:27
(ссылка на это сообщение)

Я нашел п. 12.7 СП 256.1325800.2016, который запрещает это делать.

Стоит отметить, что и п. 12.7 СП 256.1325800.2016 и п. 7.1.36 ПУЭ (косвенно?!) не разрешают для жилых и общественных зданий применять 3-хфазные сети для питания 1-фазных светильников. Насколько понимаю, это обусловлено более низкой квалификацией обслуживающего персонала (электриков), чем на промышленных предприятиях.
К промышленному предприятию (к цехам) этот запрет не относится.
Цитата
СП 256.1325800.2016
12.7 Трехфазные пятипроводные групповые линии применяют для электроприемников, однофазные элементы которых соединены внутри электроприемника в звезду. Примерами таких электроприемников могут быть многоламповые трехфазные светильники.


Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Января 2024 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

Кураторов и модераторов прошу внести в сообщение №8 корректировки. Это сообщение удалить.
применять 3-хфазные сети

Следует читать "применять групповые 3-фазные 5-типроводные сети".

К промышленному предприятию (к цехам) этот запрет не относится.
В скобках добавить (запрет про применение 3-фазных групповых сетей для питания 1-фазных светильников).
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Января 2024 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

В отходящей трёхфазной пятижильной линии должен быть трёхфазный автомат, для двухфазной нагрузки  должен быть двухфазный автомат, а в отходящих однофазных линиях, должны быть однофазные автоматы. Автоматы должны соответствовать нагрузке.
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Января 2024 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

P.S.
Вводной автомат щитка должен быть трёхфазным.
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Января 2024 года, 19:08
(ссылка на это сообщение)

Вводной автомат щитка должен быть трёхфазным

Вводной выключатель щита автоматом быть не может. Иначе это нарушит селективность и цену автомата и кабеля, питающих этот щит.

? (Санкт-Петербург, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Января 2024 года, 21:23
(ссылка на это сообщение)

Для селитебных  территорий (т.е. населенный пункт за вычетом пром предприятий) требования к наружному освещению установлены в СП 323.1325800.2017 ТЕРРИТОРИИ СЕЛИТЕБНЫЕ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
7.4.22 Групповые линии наружного освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При сечении жил кабелей и проводов менее 10 мм из меди и менее 16 мм из алюминия однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными, трехфазные - пятипроводными с отдельными N- и PE-проводниками. Объединять проводники N разных групповых линий запрещается.
При использовании совмещенных PEN-проводников (сечением 10 мм и более из меди и 16 мм и более из алюминия) они должны соответствовать требованиям, предъявляемым как к защитным проводникам PE, так и к нулевым рабочим проводникам N.
Для защиты трехфазных групповых сетей освещения допускается применять предохранители и однополюсные автоматические выключатели, если сечение проводника N (PEN) соответствует требованиям обеспечения его защиты при отключении двух любых фаз.

В пункте 7.4.22 смотрите третий абзац. Когда в трехфазной линии нагрузка распределена по всем фазам, то ток в нулевой жиле меньше тока фазных проводников. В проводах СИП нулевой проводник может иметь значительно меньшее сечение, чем фазные. И значит предохранители и однополюсные автоматические выключатели надо выбирать по допустимому току нулевого проводника.
Основы проектирования наружного освещения смотрите в публикации https://electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/proektirovanie/naruzhnoe-osveshchenie/

Проектировщик (Москва, Россия)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Января 2024 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)


В пункте 7.4.22 смотрите третий абзац. Когда в трехфазной линии нагрузка распределена по всем фазам, то ток в  И значит предохранители и однополюсные автоматические выключатели надо выбирать по допустимому току нулевого проводника.
https://electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/proektirovanie/naruzhnoe-osveshchenie/

Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 18 Января 2024 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

P.S.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 12:39

Сегодня в 06:50

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1225, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Змей~, Ingenеr 2017, Opornik, Земский, Regina, Shvet, AnPo, Август, Evdbor, C000ler
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines