beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Испытание преобразователя частоты на 3,3 кВ. Подключение преобразователя к двигателю 6 кВ

Количество просмотров - 1089
(ссылка на эту тему)
Maxstrabamys 1
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Марта 2021 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Есть двигатель на 6 кВ с током статора на 957 А.
Нужно подключить для испытания ПЧ на 3,3 кВ  и током 1250 А.
Начала и концы всех обмоток о одной клеммной коробке. Обмотки сдвинуты на 30 эл.градусов.
Если есть идеи, обсудим! Спасибо!

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
[MTL]
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Марта 2021 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
А что именно вы хотите испытать? Какая цель?

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
По самые по...
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Марта 2021 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

Если приведены данные двигателя в соединении "звезда" и производитель разрешает использование двигателя в соединении "треугольник" (с увеличенными токами), то подключение данного ПЧ к двигателю в соединении "треугольник" возможно при ограничении предельной частоты и выходного напряжения ПЧ до уровня, соответствующего предельному уровню тока, т.е.- 1250А. На 50Гц и с нагрузкой, крутить нельзя! Может быть превышен ток ПЧ!
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Марта 2021 года, 22:56
(ссылка на это сообщение)


Если приведены данные двигателя в соединении "звезда" и производитель разрешает использование двигателя в соединении "треугольник" (с увеличенными токами), то подключение данного ПЧ к двигателю в соединении "треугольник" возможно при ограничении предельной частоты и выходного напряжения ПЧ до уровня, соответствующего предельному уровню тока, т.е.- 1250А. На 50Гц и с нагрузкой, крутить нельзя! Может быть превышен ток ПЧ!

При соединении в треугольник  токи в обмотках двигателя не увеличатся. Увеличатся линейные токи до 1656А.
А в чем собственно вопрос? Включить в треугольник и не нагружать полностью. А если нужно только проверить ПЧ так и в треугольник переключать не нужно. Двигатель не разовьет полную мощность и все.
   

? (Санкт-Петербург, Россия)
По самые по...
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Марта 2021 года, 19:44
(ссылка на это сообщение)


...
При соединении в треугольник  токи в обмотках двигателя не увеличатся. ...


Если, при соединении в треугольник, межфазное напряжение не снизить, то токи возрастут! null
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Марта 2021 года, 22:42
(ссылка на это сообщение)



...
При соединении в треугольник  токи в обмотках двигателя не увеличатся. ...


Если, при соединении в треугольник, межфазное напряжение не снизить, то токи возрастут! null

Не только возрастут но и сгорит почти мгновенно. Просто когда переключают на треугольник напряжение подают в корень из3 раз меньше. В данном случае  3,5 КВ

? (Санкт-Петербург, Россия)
По самые по...
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Марта 2021 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

[quote author=Zve 1
...
Не только возрастут но и сгорит почти мгновенно. Просто когда переключают на треугольник напряжение подают в корень из3 раз меньше. В данном случае  3,5 КВ
[/quote]
Да, но частотник рассчитан лишь на 3,3кВ и поэтому ток двигателя будет определяться рабочей частотой вращения двигателя и может превысить предельный ток частотника 1250А
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Марта 2021 года, 18:05
(ссылка на это сообщение)


[quote author=Zve 1
...
Не только возрастут но и сгорит почти мгновенно. Просто когда переключают на треугольник напряжение подают в корень из3 раз меньше. В данном случае  3,5 КВ

Да, но частотник рассчитан лишь на 3,3кВ и поэтому ток двигателя будет определяться рабочей частотой вращения двигателя и может превысить предельный ток частотника 1250А
[/quote]
Да, ток максимальный ток частотника можно превысить. Можно подключать при соединении звезда

? (Санкт-Петербург, Россия)
По самые по...
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Марта 2021 года, 21:28
(ссылка на это сообщение)


Да, ток максимальный ток частотника можно превысить. Можно подключать при соединении звезда

При соединении звезда (если это соединение штатное для питания 6кВ), с частотника можно выдать 3,3кВ с линии 3,3кВ, но частота не должна превышать 27 Гц.
Длительный ток частотника на любой частоте не должен превышать 1250А. Иначе могут не выдержать ключи по рассеиваемой мощности.
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Марта 2021 года, 22:35
(ссылка на это сообщение)



Да, ток максимальный ток частотника можно превысить. Можно подключать при соединении звезда

При соединении звезда (если это соединение штатное для питания 6кВ), с частотника можно выдать 3,3кВ с линии 3,3кВ, но частота не должна превышать 27 Гц.
Длительный ток частотника на любой частоте не должен превышать 1250А. Иначе могут не выдержать ключи по рассеиваемой мощности.

Напряжение снизили и ток то же    снизится и не превысит номинального 957 А. Если не считать
пусковых токов. Кроме того ток зависит от нагрузки.

? (Санкт-Петербург, Россия)
По самые по...
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Марта 2021 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)


...
Напряжение снизили и ток то же    снизится и не превысит номинального 957 А. Если не считать
пусковых токов. Кроме того ток зависит от нагрузки.

Снижая напряжение, должны снижать и частоту. Для насосного и вентиляторного хозяйства - это приводит к снижению момента нагрузки на валу.
Владимир-Ф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Марта 2021 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

Тип ПЧ?
Включайте, испытывайте.
ЧП имеет защиты от превышения максимальных токов (нормально должен).
Если пусковых токов от ЧП не хватит, двигатель погудит на месте и не раскрутится (следите на перегревом обмоток, если охлаждение не внешнее).

Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Maxstrabamys 1
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Марта 2021 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)



Если приведены данные двигателя в соединении "звезда" и производитель разрешает использование двигателя в соединении "треугольник" (с увеличенными токами), то подключение данного ПЧ к двигателю в соединении "треугольник" возможно при ограничении предельной частоты и выходного напряжения ПЧ до уровня, соответствующего предельному уровню тока, т.е.- 1250А. На 50Гц и с нагрузкой, крутить нельзя! Может быть превышен ток ПЧ!

При соединении в треугольник  токи в обмотках двигателя не увеличатся. Увеличатся линейные токи до 1656А.
А в чем собственно вопрос? Включить в треугольник и не нагружать полностью. А если нужно только проверить ПЧ так и в треугольник переключать не нужно. Двигатель не разовьет полную мощность и все.
   
[/quote
Здравствуйте!спасибо за ответ. Допустим мы переключаем на треугольник.Напряжение падает в корень из3,допустим!нам подходит!а что делать с током?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Марта 2021 года, 18:44
(ссылка на это сообщение)




Если приведены данные двигателя в соединении "звезда" и производитель разрешает использование двигателя в соединении "треугольник" (с увеличенными токами), то подключение данного ПЧ к двигателю в соединении "треугольник" возможно при ограничении предельной частоты и выходного напряжения ПЧ до уровня, соответствующего предельному уровню тока, т.е.- 1250А. На 50Гц и с нагрузкой, крутить нельзя! Может быть превышен ток ПЧ!

При соединении в треугольник  токи в обмотках двигателя не увеличатся. Увеличатся линейные токи до 1656А.
А в чем собственно вопрос? Включить в треугольник и не нагружать полностью. А если нужно только проверить ПЧ так и в треугольник переключать не нужно. Двигатель не разовьет полную мощность и все.
   
[/quote
Здравствуйте!спасибо за ответ. Допустим мы переключаем на треугольник.Напряжение падает в корень из3,допустим!нам подходит!а что делать с током?


Вариант 1 Соединить  треугольником  и не нагружать двигатель полностью.
Вариант 2 Соединить  звездой. В этом случае ток двигателя будет меньше номинального

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 457, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines