Миксант
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 12 Марта 2021 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Земский, спасибо за ответ!
Согласен что инетсивность испарения зависит от температура и скорости движения воздуха.

1.При разливе 1 литра ацетона, давление взрыва которое образуется 2,4 кПа. Это без учета вентиляции.
При разливе стекломоющей жидкости с содержанием этанола (<70 %) образуется площадь 8 м2, давление взрыва 4,9 кПа.

В обоих случаях давление менее 5 кПа, это без учета вентиляции.
Значит что вентиляции в принципе не требуется?

2. Комната состоит из беттоных конструкций, то есть стены и крыша из бетона, нет предохранительных конструкций (ПК).
Нужны ли ПК если давление взрыва меньше 5 кПа?

3. Что произойдет если в этой комнате начшнется пожар и пластиковые тары начнут плавятся? (10  m3 ЛВЖ в маленьиких тарах).

? (Туруханск, Россия)
Сопки
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 12 Марта 2021 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

1. Расчетные показатели в принципе не требуют наличие вентиляции. Если она не аварийная, то способствует быстрейшему испарению и увеличивает давление при взрыве.
2. Пожарные краны тоже не зависят от категории конкретного помещения, ими оборудуется все здание целиком, если подпадает под критерии таб.2 СП 10.13130.2020.
3. Если по расчету категория А не подтверждается, тогда и считаете на "В" с учетом всех имеющихся ГЖ.

Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 494, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines