Помещение автомойки. Способ доказать, что автомойка - помещение с мокрыми процессами

Количество просмотров - 1261
(ссылка на эту тему)
Сопки
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Марта 2021 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

 Пункт 4.4 СП 486.1311500.2020 позволяет помещения с мокрыми процессами не защищать системами АУП и (или) СПС. В п. 3.2 дано определение помещению с мокрыми процессами. Как можно доказать, что в помещении автомойки влажность внутреннего воздуха свыше 75 % при температуре от 12 до 24 °С?

Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
ЗемскийГТ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Марта 2021 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

Как можно доказать, что в помещении автомойки влажность внутреннего воздуха свыше 75% при температуре от 12 до 24°С?

В действующей мойке повесить психрометр, в проектируемой показать расчётом влажности воздуха при постоянно мокром поле.

Ведущий научный сотрудник (Ногинск, Россия)
Сопки
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Марта 2021 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

 по какому документу производится расчет влажности воздуха при постоянном мокром поле.

Если пол мокрый, то на кажном квадратном метре находится 1 литр воды.(Какова площадь, столько и кг воды. )      Если вся вода испариться, то концентрация пара будет:массу пара разделить на объём помещения в кг/м3. А теперь абсолютную влажность перевести в относительную Температуру в помещении принять максимальную летнюю.

Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
Сопки
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Марта 2021 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

Геннадий Тимофеевич, большое спасибо!

Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Сегодня в 10:12

автор: Evdbor
Вчера в 23:42

автор: Shvet
Вчера в 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 892, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Сурен, Андрей11, РоманC, Вадик, РВН, Земский, Mav, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines