Заземление воздуховодов систем вентиляции. Типовые узлы

Количество просмотров - 6726
(ссылка на эту тему)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 30 Марта 2021 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

Насколько я понял, вся цепь воздуховодов должна быть заземлена, плюс заземление оборудования (вентиляторы, приточки) согласно инструкциям.
Воздуховод должен быть заземлен как минимум в двух местах - начале и конце. При этом он должен представлять из себя замкнутую систему, цепь. Если при соединении нет контакта или контакт не гарантирован, нужно предусматривать перемычку - провод, болтами закрепленными на двух кусках воздуховода.
Два варианта - либо местное усиление метал. пластиной и затем приварка "уха", либо сделать дырку и в нее болт засунуть. Снаружи на болт крепим провод и гайкой затягиваем.
Это если совсем упрощенно.  Если воздуховоды длинные, там наверное сложнее...

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 30 Марта 2021 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

Воздуховод должен быть заземлен как минимум в двух местах - начале и конце.

Таких жестких обязательных требований по 2-м точкам заземления для воздуховодов нет.
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 30 Марта 2021 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

Таких жестких обязательных требований по 2-м точкам заземления для воздуховодов нет.

Вот тут я прикладывал сборник, в котором на стр.24 в примечании указано "Воздуховод заземлить через каждые 40-50м, но не менее чем в двух местах".
Не знаю насколько это жестко...

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 31 Марта 2021 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Вот тут я прикладывал сборник, в котором на стр.24 в примечании указано "Воздуховод заземлить через каждые 40-50м, но не менее чем в двух местах".

Да, на эту серию можно ориентироваться. Но не забывать, что она предназначена для предприятий нефтехимии и нефтепереработки (см. ПЗ, л. В). Сейчас даже в этих отраслях жестко не требуют заземления (ур. пот.) всего оборудования и коммуникаций в 2-х точках.
Тем более для остальных отраслей (например, офисы, жилые здания, небольшие тех. помещения) требовать "заземлять" воздуховоды (выполнять УП) всегда в 2-х точках чересчур.


Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 01 Апреля 2021 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

У нас метрополитены, тут требования жестче.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 477, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines