MegaVolt
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Марта 2021 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Попался в работу проект, система заземления на нем с изолированной нейтралью. Раньше с такой системой сталкивался только в теории.
Интересуют, есть ли у коллег однолинейные схемы с такой сетью, если предоставите в качестве примера буду очень признателен!
Так же пару вопросов:
1. Для трехфазной нагрузки соответственно берем 3п автомат, 3 жильный кабель и введем к потребителю? Так? Заземление от корпуса - вопрос куда? Делать контрур заземления внутри помещения?
2. 220 В получается через разделительный/понижающий трансформатор? На него брать 2 или 3 фазы от сети? Делается ли N после этого трансформатора или остается Л1, Л2? Автоматы на 220 2П?
3. На схеме объекта показано, что в проектируемое помещение приходит 3 фазы и внимание N (но N тоже приходит под свой автомат), что это значит? Почему он рвется и откуда вообще он может идти?
4. Читал, что для такой системы надо много релюшек и ограничителей напряжения (разрядников). Куда их ставить? На вводах? Как в части дифзащиты на группах 220?

Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Москва, Россия)
Владимир-Ф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Марта 2021 года, 17:38
(ссылка на это сообщение)

Напряжение какое? (><1кВ?)
ПУЭ 1.7.3
система  IT
1. Да, Заземление аппаратуры от заземляющего устройства электроустановки (если нет делаем и для помещений и для здания, выполняем сопротивление системы заземления как требуется).
2. Надо подумать, что на 220 В запитывается?
3. Пояснения к невидимой схеме дать не возможно.
4. ПУЭ 1.7.58, 62, 63, 64 (объект промышленный, гражданский?)

Инженер-электрик (Иваново, Россия)
MegaVolt
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Марта 2021 года, 17:48
(ссылка на это сообщение)

Напряжение меньше 1кВ.
2. Да даже простые розетки и освещение.
3. Ок, но в части N после понижающего/разделительного трансформатора тогда как?
4. Объект гражданский.

Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Москва, Россия)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Марта 2021 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

1. Для трехфазной нагрузки соответственно берем 3п автомат, 3 жильный кабель и введем к потребителю? Так? Заземление от корпуса - вопрос куда? Делать контрур заземления внутри помещения?
2. 220 В получается через разделительный/понижающий трансформатор? На него брать 2 или 3 фазы от сети? Делается ли N после этого трансформатора или остается Л1, Л2? Автоматы на 220 2П?
3. На схеме объекта показано, что в проектируемое помещение приходит 3 фазы и внимание N (но N тоже приходит под свой автомат), что это значит? Почему он рвется и откуда вообще он может идти?
4. Читал, что для такой системы надо много релюшек и ограничителей напряжения (разрядников). Куда их ставить? На вводах? Как в части дифзащиты на группах 220?


1. Для трехфазной нагрузки:
а. отсечка по максимально допустимому току (электромагнитный расцепитель автомата)
б.  максимально токовая защита (тепловой расцепитель автомата, перегрузка)
в. защита от пробоя на землю одной из фаз (на отключение или на индикацию)
г. контур как положено со своим заземлителем.

2. Если Л1 и Л2, смотри пункт 1, только для двух фаз. А если Л1 и N, один конец 220 вольт заземлен, то защита как для обычной сети, включая УЗО. Трехфазный или однофазный трансформатор, зависит от того, какую нагрузку надо питать.

3. N в сети IT, да еще разорванный автоматом, это шиза! Здесь надо разбираться.

4. Разрядники обычно ставят на воздушных линиях и редко на кабельных. Если есть вероятность попадания в линию молнии, ставьте. У потребителя достаточно молниезащиты здания.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 467, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines