Коммутация высоковольтных выключателей. Мгновенное пропадание напряжения при отключении

Количество просмотров - 765
(ссылка на эту тему)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Марта 2021 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

На фото ниже изображен процесс отключения выключателя В6 1А В110 Т-1, при этом напряжение мгновенно затухает.
На следующим фото показан процесс при отключении В 110 РТСН-1 (резервная секция 6 кВ). Напряжение пропадает мгновенно при отключении В 110 РТСН-1, и через приблизительно 188 мс появление его на шинах (Uвс – 2,75 кВ) и затухание.
рис 2
Uab Ubc  Ubc2
DSC_1359.JPG
 
* DSC_1359.JPG
(1850.75 Кб, 3104x1746)  [скачать]  [загрузок: 83]
№1.png
 
* №1.png
(229.68 Кб, 1724x970)  [скачать]  [загрузок: 82]
№2.png
 
* №2.png
(218.04 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 92]
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Марта 2021 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)


На фото ниже изображен процесс отключения выключателя В6 1А В110 Т-1, при этом напряжение мгновенно затухает
На следующим фото показан процесс при отключении В 110 РТСН-1 (резервная секция 6 кВ). Напряжение пропадает мгновенно при отключении В 110 РТСН-1, и через приблизительно 188 мс появление его на шинах (Uвс – 2,75 кВ) и затухание.
рис 2
uab ubc  Ubc2

А на схеме есть В6 1А В110 Т-1 и В 110 РТСН-1 и где измеряется напряжение?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Марта 2021 года, 20:36
(ссылка на это сообщение)

 В6 РТСН - 1РА - есть
В 110 РТСН-1 есть .
Uab и Ubc - ТН2 6РТСН
Ubc2 - ТН6 1РБ
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Марта 2021 года, 23:25
(ссылка на это сообщение)


В6 РТСН - 1РА - есть
В 110 РТСН-1 есть .
Uab и Ubc - ТН2 6РТСН
Ubc2 - ТН6 1РБ

может я плохо смотрю, но вижу только В6 ртсн-1б и В6 2 ртсн гк

Уж очень она прямая эта линия похоже на сбой измерительной аппаратуры или программного обеспечения

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 480, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines