Сообщение #1 : 28 Марта 2021 года, 21:29
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, коллеги! Сеть освещения дороги - 28 шт. ДКУ63-100-002, расстояние между опорами около 28 метров. Кабель уже проложен - АВБШв 5х10. От ЩНО (в ТП) до первой мачты - 175 м. В проекте указан S203 С10, естественно будет вышибать при пуске. [не знаю]  Проблему планируем решить с помощью устройств ICL-28R Mean Well. Но вопрос не в этом. При проверке правильности расчета ОКЗ у меня получилось значение около 0,037 кА [шок]  (транс. 10/0,4 250 кВА Д/Y0, и кабель 5х10 Al длина 175+27*28 = 931 м). Можно считать петлей ф-0, плюс-минус тоже самое. ОКЗ на конце 37 А при рабочем токе линии 4,8 А!!! Нужно подобрать автомат по условиям срабатывания и обеспечить селективность с автоматами в опорах.
Вариантов остается немного:
1. Трехполюсный ABB XT2 Ekip 25 А I1=10 А / t1=12 c / I2=37,5 А / t2=0.2 c полная селективность с опорами, однако при ОКЗ на магистрали отключает все фазы (участок 750 м).
2. Три вставки ППНИ 6А - время около 1,0 сек (до 5 укладываюсь). Отключает только поврежденную фазу. Однако, возвращаемся к пусковым токам ДКУ63 и реле ICL-28R. Согласно инф. производителя ДУ63-100 импульс одного светильника Ipeak=75 А. На фазе L1 там 10 шт. Значит на фазу 750 А пускового импульса, но ICL-28R "срезает" только 48 А (INRUSH CURRENT LIMITING в паспорте), а как быть с жирным остатком. Я тут ошибаюсь наверно, допущу ошибку - прощай вставки.
3. Три однополюсных S751DR E16 полная селективность. Пофазно [отлично] . Но не уверен что отключать КЗ тепловым расцепителем хорошая идея.

Вопросы у меня такие:
Какой из вариантов выбрать?
Как подобрать ограничители пускового тока, чтобы полностью убрать импульс во 2-м варианте? Не делать же шунт из 15 шт. на каждую фазу.
Предохранители - насколько это вообще серьезно сегодня?

Инженер-проектировщик (Дубна, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Марта 2021 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

Предохранители на опорах надежнее автоматов. Во многих проектах применяют именно их. В зависимости от мощности светильников чаще всего берут плавкие вставки на токи 4, 6 и 10А. Сейчас наиболее доступны вставки серии D01.

Директор (Королев, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 463, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines