Заземление в частном доме. Объединение PE проводника с N проводником из земли

Количество просмотров - 673
(ссылка на эту тему)
Andrey Sleptsov
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Апреля 2021 года, 18:28
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, прошу помощи. У меня дом подключён по схеме, которая вызывает определённые опасения.
В дом приходят три провода:
- один — от машины заземления, которая была сделана почти 20 лет назад и конструкция которой мне неизвестна;
- второй — одна из фаз трёхфазной сети;
- и третий — ноль, который получен из столба, вкопанного в землю рядом с уличным счётчиком.
На данный момент принципиально ничего поменять нельзя (нельзя, например, получить ноль непосредственно от общего трансформатора).
Вопрос: что плохого в данной схеме и что делать? Можно ли, например, соединить землю и ноль (который по сути тоже земля) между точками 1 и 2?
Эл-во.jpg
 
* Эл-во.jpg
(74.77 Кб, 1200x755)  [скачать]  [загрузок: 113]

? (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Апреля 2021 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

что плохого в данной схеме и что делать? Можно ли, например, соединить землю и ноль (который по сути тоже земля) между точками 1 и 2?

Заземленные железяки надо обязательно соединить.
Напряжение у Вас в доме будет, но без нуля от тр-ра может быть или занижено или завышено (всё плохо).
А, как меркурий считает без нуля?
НОЛЬ НУЖЕН !!!

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Andrey Sleptsov
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Апреля 2021 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Заземленные железяки надо обязательно соединить.

Имеет ли значение, в каком месте это делать? И в таком случае заземление как таковое-то будет иметь смысл? Или в доме просто будет нулевой провод такого странного происхождения? Извините за странные вопросы.
А как меркурий считает без нуля?

Ноль в него как раз приходит от столба снизу щитка.
el-vo02.jpg
 
* el-vo02.jpg
(226.15 Кб, 900x675)  [скачать]  [загрузок: 94]
el-vo03.jpg
 
* el-vo03.jpg
(117.7 Кб, 675x900)  [скачать]  [загрузок: 87]

? (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Апреля 2021 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

Ноль в него как раз приходит от столба снизу щитка

Тогда надо добиваться минимального сопротивления заземлителя с Вашей стороны и надеяться на то же со стороны ТП
* Схема перекоса.pdf
(76.03 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 39]

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Апреля 2021 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Ноль в него как раз приходит от столба снизу щитка
тогда поправьте схему - N заведите в счётчик Меркурий

Проектант (Самара, Россия)
Andrey Sleptsov
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Апреля 2021 года, 17:08
(ссылка на это сообщение)


тогда поправьте схему - N заведите в счётчик Меркурий


Спасибо, поправил.
Эл-во_.jpg
 
* Эл-во_.jpg
(51.47 Кб, 963x606)  [скачать]  [загрузок: 77]

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 492, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines