beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22206
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Пожарная сигнализация в котельной. Применяемые типы пожарных извещателей

Количество просмотров - 5608
(ссылка на эту тему)
Leon4egg
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 31 Мая 2023 года, 18:42
(ссылка на это сообщение)

1. Документ в текущей редакции перестает действовать при его отмене, обновлении или замене другим документом. но никак не на основании того, что документ давно не обновлялся.
2. Интересно, где в ППР говорится, что зона В-1а (ну или зона класса 2) не взрывоопасная? Искал, но не нашел. А вот ФЗ-123 однозначно говорит, что это взрывоопасная зона. ПУЭ тоже говорит, что взрывоопасная. Другой вопрос, какое должно быть электрооборудование в данной взрывоопасной зоне.
3. Взрывозащита оборудования зависит не от назначения помещения, а от класса зоны. СП по конкретным помещениям не отменяют другие нормы, а лишь дополняют их.
4. Интересно, как зона 2 может не нормироваться? Не понял
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 31 Мая 2023 года, 19:14
(ссылка на это сообщение)

У Вас путаница какая-то в голове. Я нигде не говорил, что зона В-1 а не является взрывоопасной. Все время говорю, что надо применять действующие нормы, т.е. те которые находятся в перечне к 123-ФЗ или к 384-ФЗ.
Цитировать правила противопожарного режима то же устал уже.
12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.
Так что категорируйте зону согласно федерального закона 123-ФЗ

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Leon4egg
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 31 Мая 2023 года, 19:50
(ссылка на это сообщение)

Как не говорили, а вот это же вы писали? Хотя может я не правильно понял смысл фразы.

2. Конечно взрывоопасная, но не В-1а. Читайте Правила противопожарного режима.


Сейчас в действующих документах есть как минимум две классификации взрывоопасных зон. Есть классификация по ФЗ-123 и классификация по ПУЭ.  ФЗ определяет нормы в сфере пожарной безопасности, а ПУЭ в сфере по электробезопасности. Первые зоны определяют пожарные нормативщики, вторые - электрики. Не понимаю, почему не могут эти зоны привести в соответствие (чтоб были одинаковые), но они есть, и учитывать при проектировании это моё личное мнение надо оба варианта, т.к. та же система АПС хоть и является пожарной системой (попадает под действие ФЗ-123), но так же имеет в своем составе электрооборудование (то есть попадает под действие ПУЭ). Поэтому утверждать, что зона не является В-1а не корректно. Потому что по классификации ПУЭ это зона В-1а, а по классификации ФЗ-123 это зона с классом 2. Соответственно в части требований ПУЭ мы ориентируемся на зону по классификации ПУЭ, в части требований по ФЗ-123 - ориентируемся на зоны по классификации по ФЗ.
.
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 31 Мая 2023 года, 22:01
(ссылка на это сообщение)

Найдите зону В-1а в каком-нибудь СП по электрике. Тогда можно будет говорить что зоны выбраны некорректно. А пока налицо саботаж федеральных законов со стороны Ростехнадзора. Почему не делаются выводы к руководству Ростехнадзора надо ставить вопрос

----- добавлено 31 Мая 2023 года, 22:04 -----
На мой взгляд Ростехнадзор должен привести свой перечень в соответствии с требованиями 123-ФЗ и 384-ФЗ, а не жить в 20 веке. Либо вносить изменения в данные законы через государственную думу. Пусть пробивает туда свои зоны, раз считает, что они нужны

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Leon4egg
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 31 Мая 2023 года, 23:42
(ссылка на это сообщение)

В этом полностью согласен.
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 611, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines