beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Параметры КЛ. Сопротивление прямой и обратной последовательности КЛ из одножильных кабелей

Количество просмотров - 1263
(ссылка на эту тему)
Тупой и злой электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Апреля 2021 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте,
подскажите пожалуйста как получить суммарные сопротивления прямой и обратной последовательности для линии, выполненной одножильными кабелями с разными значениями сопротивлений (например, в линии РЕ-проводник уменьшен вдвое) при однофазном КЗ.
Правильно ли я понимаю, что при однофазном КЗ используются сопротивления прямой последовательности фазного кабеля, а сопротивления нулевой последовательности используются PE-кабеля? (Показал на вложенной картинке)

Заранее спасибо
* rtkz.pdf
(85.51 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 76]

Проектировщик (Москва, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 28 Апреля 2021 года, 18:59
(ссылка на это сообщение)

Сопротивления прямой и нулевой последовательности см. ГОСТ 28249-93 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ. Приложение 2.
Правда, для одножильных кабелей информации нет. Можно взять что-то похожее. Грубой ошибки не будет.

? (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Апреля 2021 года, 19:56
(ссылка на это сообщение)

как получить суммарные сопротивления прямой и обратной последовательности для линии

http://www.news.elteh.ru/arh/2005/34/15.php
https://mvdm.ru/?page_id=9



Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Тупой и злой электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Апреля 2021 года, 21:22
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, спасибо за ответы.
Но я спросил не о расчете сопротивлений, они известны. Я спросил какие сопротивления из уже известных для фазного кабеля и нулевого использовать в расчете однофазного КЗ

Проектировщик (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Апреля 2021 года, 22:42
(ссылка на это сообщение)

Вам же ГОСТ порекомендовали. Изучайте.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Тупой и злой электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Апреля 2021 года, 22:45
(ссылка на это сообщение)

Я изучал, но ответа на свой вопрос не нашёл. Можете помочь, пожалуйста?

Проектировщик (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Апреля 2021 года, 08:04
(ссылка на это сообщение)

Изучайте. Всё расписано. Все должно быть понятно.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Мая 2021 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

Здесь ток однофазного КЗ в сети с заземленной нейтралью определяется Iкз,оф = Uс,фазное/(2*Z1 + Z0). Где Z1 - суммарное сопрот. прям. послед., Z0 - суммарное сопрот. нул. послед. Для их определения составляется схема замещения. Так Z0 = X0транс. + Z0каб. Считать за Z0 сопротивление проводника в нейтрали неправильно. Смотрите схему замещения. Конечно проблема в Z0, особенно если одножильные кабели. Надо искать.
при однофазном КЗ используются сопротивления прямой последовательности фазного кабеля, а сопротивления нулевой последовательности используются PE-кабеля?

Насчет РЕ я не понял. Однофазное КЗ - это замыкание фазного проводника на провод N. Замыкание на землю, то бишь на РЕ не рассчитывают.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 469, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
World of PUMPS, Beroes Group, Evdbor, Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines