Лаборатория, отделённая от склада деревянной перегородкой. Категорирование помещения

Количество просмотров - 423
(ссылка на эту тему)
Корсар
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Сентября 2017 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые знатоки! Помогите разобраться в следующем вопросе:
Имеется лаборатория на антресолях в производственном здании. Необходимо произвести расчёт и определение категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности для неё. Планировочно, лаборатория разделена на 2 помещения (по тех. паспорту БТИ). Одно помещение, собственно сама лаборатория, а другое помещение - склад, кладовка со стеллажами и шкафами. Помещения фактически разделены только!!!! деревянной перегородкой с дверью между собой (перегородка по всей высоте помещения). Выход из кладовки происходит только через лабораторию и в общий коридор.
Необходимо ли в таком случае рассматривать эти оба помещения как одно в расчёте на категорию, с их общей пожарной нагрузкой (в том числе и саму перегородку) или же для каждого отдельно?
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Сентября 2017 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Я бы считал как отдельные помещения (перегородка до верха - есть, дверь-есть).

Технолог (Новосибирск, Россия)
Корсар
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Сентября 2017 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

Табличка с категорией и классом зоны на двери в помещение будет висеть во входе в лабораторию из коридора. А табличку для кладовки вешать в самой лаборатории?! кто её тогда увидит кроме работников лаборатории? может лучше сказать что это одно помещение, разграниченное перегородкой из сгораемого материала...
и потом каковы последствия если лаборатория и кладовка окажутся В3 и В4 например.
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Сентября 2017 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Да, таблички должны быть на дверях соответствующих помещений. Последствий разницы категорий В3-В4 не будет. Будут проблемы, если разница категорий будет В3 и А или Б.
Ну и вопрос задан не в той ветке форума, нужно было создавать тему в ветке "пожарной безопасности".

Технолог (Новосибирск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Сентября 2017 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

Табличка с категорией и классом зоны на двери в помещение будет висеть во входе в лабораторию из коридора. А табличку для кладовки вешать в самой лаборатории?! кто её тогда увидит кроме работников лаборатории?

Целесообразно разместить обе таблички на входной двери в лабораторию с указанием помещений №1 (В3) и №2 (В4).

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Корсар
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Сентября 2017 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

ещё один момент не уточнил, а деревянная перегородка (сгораемая) в расчёте какого помещения (в виде пожарной нагрузки) должна быть в таком случае учтена?
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Сентября 2017 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Перегородка не учитывается в пожарной нагрузке.

Технолог (Новосибирск, Россия)
Корсар
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Сентября 2017 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

Это почему? ведь если возгорание в помещении случится, она как пожарная нагрузка внесёт свою лепту в пожар...
Александр-технолог
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Сентября 2017 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

см СП по расчету категорий и пособие к нему.

Технолог (Новосибирск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Сентября 2017 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

Это почему?

Учитывается только временная пожарная нагрузка (т.е. та, которую технологи принесли в построенное здание), а постоянная пожарная нагрузка (т.е. та, которая находится в строительных конструкциях не учитывается.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Корсар
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Сентября 2017 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

Спасибо
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ