Фазировка напряжения между двумя секциями на стороне 0,4 кВ. Не совпадает только одна фаза

Количество просмотров - 1075
(ссылка на эту тему)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Мая 2021 года, 08:22
(ссылка на это сообщение)

Двух трансформаторная ТП - 630/6/0,4 кВ. Соединение обмоток трансформаторов треугольник/звезда. В РУ - 6 кВ приходят два кабельных ввода на разные секции. Было понимание, что они не сфазированы (в последствии подтвердилось). В виду конструктивных особенностей ячеек РУ-6 кВ конкретно проверить фазировку по 6 кВ без отключения ТП было не возможно.
Тогда человек стал проверять фазировку на стороне 0,4 кВ между двумя секциями и оказалось что:

фаза А секции №1 - фаза А сеции №2 показало наличие  напряжения;

фаза В секции №1 - фаза В сеции №2  совпадение;

фаза С секции №1 - фаза С сеции №2 совпадение;

Как так-то может быть?

Если перепутана фазировка со стороны 6 кВ, то при проверки фазировки со стороны 0,4 кВ должны не совпасть 2 фазы, а не только одна фаза А.

Что скажете по этому поводу. Могло быть какое-то искажение из-за схемы соединения трансформаторов?
Владимир-Ф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Мая 2021 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)

Проверьте порядок чередования фаз.
(двухлучевой осциллограф с делителем напряжения)

Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Мая 2021 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

Возможно, на высокой стороне у одного из трансформаторов сгорел предохранитель на фазе А, или нет контакта в разъединителе, или нет фазы. Тогда на низкой стороне, у данного трансформатора вместо фазы А будет "наведенка" от соседних фаз, а фазы В, С и соответственно А, сфазированы верно.
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Мая 2021 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

Возможно, на высокой стороне у одного из трансформаторов сгорел предохранитель на фазе А, или нет контакта в разъединителе, или нет фазы. Тогда на низкой стороне, у данного трансформатора вместо фазы А будет "наведенка" от соседних фаз, а фазы В, С и соответственно А, сфазированы верно.

Так быть могло, но в последствии подтвердилось что со стороны 6 кВ кабели были не с фазированы.
Интересно не это, а то, что  кабели 6 кВ(стало ясно позже) были не с фазированы, предохранители целые, обрыва фазы не было, то почему НЕ одноимённой оказалась только одна фаза А, а не две фазы, как и должно быть.


Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 478, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
World of PUMPS, Beroes Group, Evdbor, Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines