beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Трубопроводы пожарные. Применение пластиковых труб в системе пожаротушения

Количество просмотров - 2202
(ссылка на эту тему)
MironKarasev
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Мая 2021 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня форумчане, надеюсь что тут можно такое спрашивать. Недавно только узнал, что некоторые используют в пожарных системах пластиковые трубы, и, если честно, очень сомнительно воспринял это решение. Начал изучать вопрос и наткнулся на интересное видео, где на довольно добротном стенде сравнивают трубы двух компаний Antifire и Fireprof. Не совсем понимаю как трубы из пластика могут держаться так долго при огне. Хотя одна из них, как и ожидалось, поплавилась и даже сама горела. Для меня данный итог закономерен, ну не верится мне в эту идею если честно.

Поэтому задам пару вопросов для тех кто может знает. Кто-то пробовал реализовывать систему пожаротушенеия на пластиковых трубах? Могут ли они вообще протянуть столько что бы потушить огонь и соответствуют ли они требованиям?

Вот, кстати, видео


Сравнение Antifire и Fireproff - YouTube

Специалист по пожарной безопасности (Москва, Россия)
Акватерм-Київ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Июня 2021 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)


Преимущества системы Aquatherm red pipe / firestop по сравнению с металлическими трубами:
1. Гарантийный срок эксплуатации более 50 лет.
2. Трубы Aquatherm red pipe / firestop в 5 (!) раз экономичнее от металлических, так как в течение всего срока эксплуатации они не требуют покраски, замены, ремонта, что существенно уменьшает расходы на содержание системы;
3. Сварка выполняется простым методом термической полидифузии, то есть одновременным нагревом трубы и фасонной части с помощью недорогого сварочного аппарата, что обеспечивает идеальное соединение трубы и фитинга на молекулярном уровне;
4. Не подвергается коррозии, то есть предотвращает забивание спринклерной головки продуктами коррозии, гарантирует длительное и несложное обслуживание во время эксплуатации, а также бесперебойное функционирование установки;
5. Армированная слоем стекловолокна, что обеспечивает большую механическую стойкость труб;
6. Отсутствие конденсата из-за низкой теплопроводности полипропилена (в 28 раз меньше (!) чем у стальных труб);
7. Низкая стоимость инсталляционных работ по сравнению с монтажом металлических труб;
8. Доступная цена по сравнению с традиционными системами пожаротушения;
9. Минимальная шероховатость внутренней поверхности;
10. Стабильная устойчивость к истиранию;
11. Высокая ударная вязкость;
12. Отпадает необходимость в недешевых уплотнителях, что значительно уменьшает стоимость системы и сокращает время монтажа.
13. Трудновоспламеняемость согласно DIN 4102-1, класс горючести В1. При горении не выделяет токсичных газов.
14. Незначительная масса;
15. Высокая химическая стойкость;
16. Улучшенные тепло / шумоизоляционные свойства;
17. Легко узнаваемый оригинальный красный цвет.
18. Aquatherm red pipe/ firestop сертифицирована государственными органами сертификации Украины, России, Германии, Англии и многими другими странами Европы;


Пластиковые трубы для пожаротушения Aquatherm red pipe - YouTube

? (Київ, Україна)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Июня 2021 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

13. Трудновоспламеняемость согласно DIN 4102-1, класс горючести В1. При горении не выделяет токсичных газов.

       
          По применению неметаллических трубопроводов в России:
          СП2.13130.2020
          6.1.17. В ВПВ, совмещенным с ХПВ, должны применяться трубы, материалы, арматура, прокладки и другие детали и покрытия, контактирующие с водой питьевого качества, имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное в установленном законодательством порядке.

         14.2.1. При проектировании трубопроводной сети, как правило, должны использоваться стальные трубы по ГОСТ 10704 - со сварными и фланцевыми соединениями, по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732 и ГОСТ 8734 - со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями, а также трубопроводными разъемными муфтами по ГОСТ Р 51737. Трубопроводы пенных ВПВ следует проектировать из оцинкованных стальных труб по ГОСТ 3262. Допускается применение других видов металлических трубопроводов, если их технические параметры не хуже технических параметров металлических труб по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732, ГОСТ 8734 и ГОСТ 10704.

          14.3. Особенности проектирования неметаллических трубопроводов

          14.3.1. В дополнение к требованиям настоящего раздела проектирование неметаллических трубопроводов и гибких металлических подводок (неметаллических трубопроводов), а также используемых для них прокладок, уплотняющих и герметизирующих материалов, должно осуществляться по нормативным документам по пожарной безопасности и при наличии сертификата соответствия на пожаростойкость неметаллических труб применительно к группе однородных объектов либо к группе объектов с однородной пожарной нагрузкой.

         14.3.2. Прокладка питающих неметаллических трубопроводов должна предусматриваться преимущественно скрытой: замоноличенной, в штробах, шахтах, коробах и каналах; допускаются другие способы защиты от воздействия высокотемпературных продуктов, образующихся при пожаре.

         14.3.3. Огнестойкость коробов, каналов или штробов должна быть не ниже EI 30.

         14.4.3. Цвет неметаллических трубопроводов должен быть сигнально зеленым (от темно-зеленого до серо-зеленого цвета).

? (Пенза, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1750, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
C000ler, Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines