Прокладка слаботочных кабелей. Запрет на транзит слаботочных кабелей через кладовую

Количество просмотров - 1416
(ссылка на эту тему)
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Мая 2021 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

Сам электрик поэтому решил спросить здесь. В чертежах по проектируемому объекту вижу, что слаботочник и автоматчик проложили стояки межэтажных кабелей по разделам АУПС, СКС и АОВ через кладовую категория В3. По нашим электрическим нормам транзит кабелей через кладовые не допускается, а по вашим значит возможно?
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Мая 2021 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

Исходя из здравого смысла, такой транзит выполнять не следует.
В НТД нашел только косвенные требования.
ГОСТ Р 56555-2015
4.1.2 Требования к кабелепроводным системам
Доступ к кабелепроводам и кабелепроводным системам, содержащим кабельные инфраструктуры, обслуживающие многочисленные объекты недвижимости (например, крупные предприятия и корпорации или жилые комплексы), должен быть ограничен.
СП 134.13330.2012
8.4.10 Запрещается использование любых способов открытого монтажа кабелей связи в помещениях общего доступа. При прокладке кабелей связи в лотках в помещениях общего доступа следует использовать лотки закрытого типа.

? (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Мая 2021 года, 18:17
(ссылка на это сообщение)

в нормах по электрике прокладка запрещена по соображениям пожарной безопасности и нормативов много запрещающих это.
но теоретически такое возможно при выполнении кабелей в огнестойком исполнении, но не транизит.

про слаботочников действует то же правило - огнестойкими кабелями, т.к. пожароопасная зона.
а вот это они вряд ли выполняют "кусочками" или вставками огнестойких кабелей с огнестойкими гильзами через стены - поэтому налицо нарушение.
скорее всего они просто не знают назначение подобных помещений.
и автор не написал назначение кабелей.

не стоит забывать так же про эксплуатацию подобных систем слаботочных - доступ в эти помещения может быть ограничен и вспоминать будут не добрым словом.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Коты
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Мая 2021 года, 21:26
(ссылка на это сообщение)

 Для АУПС вообще подобных ограничений нет, кладовые ВЗ по умолчанию защищаются АУПС.
Что касается остальных систем, то теоретически идти транзитом через кладовку не стоит, но на практике никого это не останавливает.
Единственное, что пока соблюдают слаботочники,  к примеру по АОВ - не ставят свои шкафы в таких помещениях.

Я не вижу особых проблем в таком транзите. Всегда потом можно выгородить шахту. Просто это обычно заранее согласовывается с АР и КЖ
Иногда места нет и приходится идти через кладовки, а что поделаешь. В последних трех объектах иду через кладовки.
Правда шахта уже мною предварительно учтена.

Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Мая 2021 года, 00:13
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы значит каких-то особых запретов никто не видит, особенно если FRLS, ясно! Кабели у слаботочника идут марок КПСнг-FRLS, UTP4, RG-11
Единственно что пока соблюдают слаботочникик примеру по АОВ - не ставят свои шкафы в таких помещениях.
ну слава богу, а то электрикам даже выключатели освещения с розетками запрещено ставить в кладовых, выключатели только снаружи двери))
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Мая 2021 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

если по технологии в этом помещении необходимы выключатели и розетки, то они выбираются в брызгозащищенном исполнении

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
20 Февраля 2025 года, 18:03

автор: Dizel 2012
19 Февраля 2025 года, 22:25

автор: Foxson
08 Февраля 2025 года, 21:27

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 20:58

автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36

автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41

автор: Земский
04 Февраля 2025 года, 14:04

30 Января 2025 года, 15:49

автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08

автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1465, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines