beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Контура заземления нескольких сооружений. Объединение контуров заземления

Количество просмотров - 2527
(ссылка на эту тему)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Мая 2021 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! На части площадки НГСП имеется ряд сооружений и блок-бокс, которые расположены поблизости. Вокруг каждого сооружения есть свой контур заземления. Необходимо ли их объединять? А если объединять, то только двумя лучами? ПУЭ п.1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство. Данные сооружения не относятся к электроустановкам (на сколько я понимаю). С другой стороны "к территориально сближенным относятся заземляющие устройства, которые расположены на таком расстоянии друг от друга, что между ними отсутствует зона нулевого потенциала, т. е. на расстоянии < 20 м" и по сути объединив контура заземления между собой последовательно мы уравниваем потенциалы между ними? Еще заземляющие устройство зачастую присоединяют к кабельной эстакаде, которая является магистралью заземления (а если контур заземления находится за 50-100 м условно говоря, то какой смысл его подключать к стойке кабельной эсткады, если эстакады туда не подходит и не нужно заземлять конечные опоры эстакады). Так же допустим на одиночных скважинах, где нету кабельной эсткады, некоторые объединяют контуры заземления одним лучом, при том, что эти контура находятся друг от друга намного дальше 20 м, какой в этом смысл? Извиняюсь за компот, спасибо за ответы!
* Контур_заземления.pdf
(43.6 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 167]

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Мая 2021 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)


Добрый день! На части площадки НГСП имеется ряд сооружений и блок-бокс, которые расположены поблизости. Вокруг каждого сооружения есть свой контур заземления. Необходимо ли их объединять ? А если объединять, то только двумя лучами ? ПУЭ п.1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений,территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство. Данные сооружения не относятся к электроустановкам (на сколько я понимаю). С другой стороны "к территориально сближенным относятся заземляющие устройства, которые расположены на таком расстоянии друг от друга, что между ними отсутствует зона нулевого потенциала, т. е. на расстоянии < 20 м" и по сути объединив контура заземления между собой последовательно мы уравниваем потенциалы между ними ? Еще заземляющие устройство зачастую присоединяют к кабельной эстакаде, которая является магистралью заземления (а если контур заземления находится за 50-100 м условно говоря, то какой смысл его подключать к стойке кабельной эсткады, если эстакады туда не подходит и не нужно заземлять конечные опоры эстакады). Так же допустим на одиночных скважинах, где нету кабельной эсткады, некоторые объединяют контуры заземления одним лучом, при том, что эти контура находятся друг от друга намного дальше 20 м, какой в этом смысл ? Извиняюсь за компот, спасибо за ответы!

Объединение всех ЗУ - рекомендуется. Но первично выполнение п.1.8.39

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Мая 2021 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

Так же допустим на одиночных скважинах, где нету кабельной эсткады, некоторые объединяют контуры заземления одним лучом, при том, что эти контура находятся друг от друга намного дальше 20 м, какой в этом смысл ?

это нарушение ПУЭ- Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.

какой в этом смысл ?- чем больше заземляющее устройство тем меньше его сопротивление

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Мая 2021 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)


Так же допустим на одиночных скважинах, где нету кабельной эсткады, некоторые объединяют контуры заземления одним лучом, при том, что эти контура находятся друг от друга намного дальше 20 м, какой в этом смысл ?

это нарушение ПУЭ- Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.

какой в этом смысл ?- чем больше заземляющее устройство тем меньше его сопротивление
  У меня как бы тот же вопрос собственно, либо параллельное объединение контуров (двумя проводниками), либо какой смысл. Просто доделываю за помощником на стороне проект. Каждый порой видит по-своему.

----- добавлено 24 Мая 2021 года, 13:24 -----
Либо надо полосу от кабельной эсткады развести ко всем контурам и таким образом выполнить подключение к ГЗШ, если это уравнивание потенциалов между контурами...

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Мая 2021 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

либо параллельное объединение контуров (двумя проводниками

Берите кабель с алюминиевой оболочкой + РЕN - будет два проводника

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Opornik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Сентября 2021 года, 16:00
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, а можно ли в производственном помещении обойтись без внутреннего контура заземления, а сразу присоединять заземляющие проводники к внешнему? Есть прямые запреты в ПУЭ на такой способ заземления?

? (Уфа, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Сентября 2021 года, 17:48
(ссылка на это сообщение)

Есть прямые запреты в ПУЭ на такой способ заземления?

Прямых запретов нет. Внутренний контур делается для удобства присоединения многочисленного оборудования. В Вашем случае придется долбить стены для каждого присоединения

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Снифф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Ноября 2021 года, 22:58
(ссылка на это сообщение)

коллеги а вот такая частность - каркасный металлический гараж используется в качестве автомастерской. вблизи КТПН со своим контуром и цех с ГРЩ.  в этот гараж питание подаётся 4 жильным  кабелем  от ГРЩ цеха. нужно ли отдельными проводниками присоединять контуры ГРЩ цеха и КТПН  к гаражу? или достаточно 4-ой жилы кабеля?  вроде как нужно.  с разных сторон  от КТПН и ГРЩ цеха -   к гзш шине ВРУ гаража.
стальной катанкой 12 кв.мм до стены гаража и далее до гзш алюминиевой жилой 10 кв.мм - правильно будет?

Проектировщик (Мурманск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 462, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных